Solche Fehler sind aus der Ferne schwer zu beurteilen.
Bei Netzstörung wäre es ja im Normalfall ein Ausfall der 230V Spannungsversorgung. Ich denke aber mal nicht, dass du so massive Stromausfälle bei dir hast. Dann wäre eine Alternative, dass das Netzgerät defekt ist. Dann hast du bei der MB24 das Problem, dass dies alles eine Platine mit Rechner und Anschlussplatine ist. Was ich mir aber eher vorstellen kann ist, dass du ein Gerät am Netz hast, welches massiven Strom verbraucht bzw. hohen Anlaufstrom hat und dann kurzzeitig die Netzspannung zusammensackt. Andersrum kann es auch ein Problem mit der Erdung sein, welche ich als erstes überprüfen würde, da dies erst einmal da Günstigste wäre. Mal Schurzleiterstrom messen etc. Aber so aus der Ferne wird dies ein Blick in die Glaskugel. Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
|||
|