Ja ist so halb richtig:
Also die Melder die du meinst, die in den Türen und Rahmen verbaut sind, dies sind konventionelle Schaltkontakte wie z.B. Göasbruchmelder oder Magnetkontakte etc. Diese musst du selbst nicht tauschen, da es normale Schaltkontakte Sind. Was du dort evtl. tauschen musst sind die MG Module an denen diese angeschlossen sind. Es sei denn es sind MG Module, welche von Bus1 auf Bus2 gedippt werden können. Genauso wie die Bewegungsmelder, die Viewguards können auch von Bus1 auf Bus2 gedippt werden. Also mit ganz viel Glück nur ein paar Dipschalter umlegen ein wenig umverdrahten und schon läuft die Kiste. Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
|||
|