Bewegungsmelder von Abus
11-06-2018, 06:24
Beitrag: #6
RE: Bewegungsmelder von Abus
Hallo
Hast Du ausprobiert, ob der Gehtest dann richtig funktionieren würde, wenn OP3 anders herum schalten würde?
Wenn ja, dann könntest Du OP3 durch Anschluss eines zusätzlichen Transistors oder Relais invertieren, sodass er dann nicht 0V sondern +12V ausgibt.
bzgl. memory reset:
Ich vermute, du benötigst einen Ausgang, der immer dann einen Impuls ausgibt, wenn nach einem Alarm die Zentrale zurückgesetzt wird.
Dazu könnte sich für Op1-Op3 der Wert 09 (Feuer Rückstellen) eignen. Bei den zusätzlichen Transistorausgängen(151-158) gibt es Feuer Rückstellen leider nicht, es könnte aber auch funktionieren, wenn man zB. mit Deaktiv1(Wert 34) zusammen mit Funktion 172/173 einen Impuls be jedem Deaktivieren der Zentrale erzeugt.
Habe ich aber nie ausprobioert, das müsstest du daher selbst testen.
mfg
Sektionschef

Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362
Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L