ES 12
|
11-09-2018, 13:13
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: ES 12
Die ES 12 hat OC Ausgänge und optional auch eine Relaiskarte.
Sabo Rückstellen: Im offenen Zustand der Zentrale Servicecode (den solltest Du haben) eingeben, im Menü Zentrale schließen auswählen, dann läuft im Display ein Countdown ab, innerhalb dessen Du den Deckel schließen musst. Lass bei der ES 12 in dem Alter bloss die Finger. Der Akku für den Pufferspeicher dürfte inzwischen leer sein. Wenn Du da Netz /Akku abklemmst, ist die Programmierung futsch. Wenn Du das Wählgerät tauschen musst, tausch die Zentrale gleich mit. Die ES 12 kann nicht viel. Die hat nur 12 MG, aber pro Bereich fallen dann jeweils Linien weg für Scharfschalteeinrichtung, Sabo, Verschluss... Da reicht eine kleine Siemens SPC, oder Telenot Jeder Fehler findet einen, der so dumm ist, ihn zu begehen (Frei nach Murphy) |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
RE: ES 12 - Zetfas1000 - 11-09-2018 13:13
RE: ES 12 - Zetfas1000 - 12-09-2018, 19:27
|