Magnet Kontakt anschliessen
|
20-01-2014, 22:19
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Magnet Kontakt anschliessen
(25-12-2012 23:35)timbaum schrieb: Ich weißes klingt jetzt "doof", aber schau in die Anleitung da ist es genau gezeigt. Der Thread ist zwar schon veraltet, aber ich muss dazu noch etwas loswerden: Man muss aber schon zugeben, dass Jablatron dieses Schaltbild überhaupt nicht gelungen ist. Ich habe es mir 100x angesehen und jedes Mal taten sich neue Fragen zu dieser Schaltung und der Beschriftung auf. Ich glaube/hoffe es mittlerweile verstanden zu haben. Halleluja!! Wichtig ist auch noch dieser Hinweis um es zu verstehen: Alle Drahteingänge haben gleiches Verhalten: zweifacher ausgleichender Eingang unterscheidend die Zustände Ruhe, Aktivierung (des Alarms) und Sabotage. Ruhe Verbindung mit COM über Widerstand 1kΩ (Abschluss Widerstand) Aktivierung (des Alarms) Verbindung mit COM über Widerstand 2kΩ bis 6kΩ Sabotage Verbindung mit COM über Widerstand kleiner als 700Ω (Kurzschluss) oder Verbindung mit COM grösser als 6kΩ (Abbruch der Schleife) Gesendet von meinem Taschenrechner |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Magnet Kontakt anschliessen - AndyF - 25-12-2012, 10:30
RE: Magnet Kontakt anschliessen - timbaum - 25-12-2012, 23:35
RE: Magnet Kontakt anschliessen - ferris99 - 20-01-2014 22:19
RE: Magnet Kontakt anschliessen - AndyF - 26-12-2012, 07:47
RE: Magnet Kontakt anschliessen - timbaum - 26-12-2012, 12:20
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste