Kontakte nachrüsten für Verschluss-/Kippüberwachung in EFH für EMA und KNX
17-03-2019, 20:47
Beitrag: #5
RE: Kontakte nachrüsten für Verschluss-/Kippüberwachung in EFH für EMA und KNX
Hallo Tolotos,

sehe da jetzt nicht die große Schwierigkeit das zu verkabeln, kann mich aber auch täuschen....
Auf jeden Fall müssen die Magnetkontakte nicht unten abgebracht werden, sondern könne auch seitlich sitzen, da das Gestänge seitlich, unten und manchmal auch oben fährt, und zum kippen reicht es meist aus, wenn der zweite Kontakt ganz unten sitz, dann kannst du seitlich bis ins Mauerwerk durchbohren und dann Dosen setzten.
Zum Nachrüsten hat Schmeissner das Teil :https://schmeissner-gmbh.de/de/produktdetails/vsoek-c-294.html schau mal ob das kompatibel ist.

Zur Telenot Complex 400H gibt es eine KNX Schnittstelle.

SG

Habe gerade die Bilder gesehen, das ist dann doch nicht so einfach, zwischen den fenstern ist nämlich keine Mauer, Angel