Antwort schreiben 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Zulassung
18-06-2019, 22:20
Beitrag: #4
RE: Zulassung
Hallo Achim,

was sind denn überhaupt die Anforderungen (z.B. Anlage nach DIN 14675 und DIN VDE 0833-2 oder BWA nach DIN VDE V 0826-2 oder....?) und wer fordert das aktuell (untere Baubehörde? ....Vericherer?...).

So ist das alles Fischen im Trüben.

Die JA100 wird im Brandschutz aber eigentlich auch nicht wirklich einsetzbar sein. Über DIN 14675 brauchen wir gar nicht reden und für die irgendwann mal in die technischen Baubestimmungen zu überführende DIN VDE V 0826-2 fehlt es der JA100 an der EN54-Konformität der Melder.

Dipl. Ing. Stefan Brandt, Oberhausen, info@heimtek.de, www.heimtek.de
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Zulassung - AchimHH - 18-06-2019, 13:07
RE: Zulassung - Animal - 18-06-2019, 15:21
RE: Zulassung - funkistnichtalles - 18-06-2019, 15:53
RE: Zulassung - heimtek - 18-06-2019 22:20
RE: Zulassung - funkistnichtalles - 19-06-2019, 05:38
RE: Zulassung - AchimHH - 19-06-2019, 08:37
RE: Zulassung - Animal - 19-06-2019, 10:01
RE: Zulassung - Ja_ich - 19-06-2019, 17:33
RE: Zulassung - heimtek - 20-06-2019, 08:05



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste