Störung bei Effeff 100AB 8Plus Anlage
|
04-09-2019, 13:45
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Störung bei Effeff 100AB 8Plus Anlage
Hier spricht eigentlich alles für ein defektes Eprom. Das hatte dieser zentralentyp tatsächlich öfter. Dein letzte Chance ist nun, so meine Erfahrung, die Anlage mal ein bis zwei Tage komplett vom Strom zu nehmen und alle Kondensatoren entladen lassen. Neuer Akku ran und dann starten lassen. Startet sie korrekt, hast du Zeit gewonnen. Startet sie nicht mehr, ist es Zeit für was neues.
Jetzt in diesem Zustand kreist sie im eigenen Dunst, der ist jedoch durch die Störungen belastet. Das muss weg, durch die Zeit, die du sie ausgeschaltet lässt. Ent oder weder. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
|||
|