Akkustörung seit heute 14:12:34
01-12-2019, 16:14
Beitrag: #1
Akkustörung seit heute 14:12:34
Hallo zusammen,

seit heute Mittag habe ich eine Akkustörung.

Verbaut sind 2 Akkus. Habe schon jeweis einen mal abgemacht und die Anlage nur mit einem Akku betrieben, aber ich erhalte dennoch immer eine Akkustörung.

Hier das Log:
Zitat:209 01.12.2019 14:22:41 Akku-Störung ein, Zentrale 0 Störungen FC626C9A
210 01.12.2019 14:22:35 Übertragungsgerät Auftrag erfüllt A-Nr.: 19805 Auslösender Ausgang: 5 0 D61699BA
211 01.12.2019 14:22:35 Rufnummer erreicht A-Nr.: 19805 AWUG Rufnummer: 1 0 88CB54E6
212 01.12.2019 14:22:34 Übertragungsgerät Auftrag erteilt A-Nr.: 19805 Auslösender Ausgang: 5 Zustand: 0 0 77B51619
213 01.12.2019 14:22:34 Akku-Störung aus, Zentrale 0 Störungen FB234CBA
214 01.12.2019 14:22:29 Übertragungsgerät Auftrag erfüllt A-Nr.: 19804 Auslösender Ausgang: 5 0 C51F9E7F
215 01.12.2019 14:22:29 Rufnummer erreicht A-Nr.: 19804 AWUG Rufnummer: 1 0 6E002684
216 01.12.2019 14:22:27 Übertragungsgerät Auftrag erteilt A-Nr.: 19804 Auslösender Ausgang: 5 Zustand: 1 0 12AB24EC
217 01.12.2019 14:22:27 Akku-Störung ein, Zentrale 0 Störungen 2B030FD9
218 01.12.2019 14:12:56 Übertragungsgerät Auftrag erfüllt A-Nr.: 19803 Auslösender Ausgang: 5 0 47A28A1A
219 01.12.2019 14:12:56 Rufnummer erreicht A-Nr.: 19803 AWUG Rufnummer: 1 0 97B38969
220 01.12.2019 14:12:55 Übertragungsgerät Auftrag erteilt A-Nr.: 19803 Auslösender Ausgang: 5 Zustand: 0 0 E73A39CC
221 01.12.2019 14:12:55 Akku-Störung aus, Zentrale 0 Störungen 87F0F818
222 01.12.2019 14:12:49 Übertragungsgerät Auftrag erfüllt A-Nr.: 19802 Auslösender Ausgang: 5 0 4C778FC6
223 01.12.2019 14:12:49 Rufnummer erreicht A-Nr.: 19802 AWUG Rufnummer: 1 0 4857F8CA
224 01.12.2019 14:12:48 Übertragungsgerät Auftrag erteilt A-Nr.: 19802 Auslösender Ausgang: 5 Zustand: 1 0 96F961F6
225 01.12.2019 14:12:48 Akku-Störung ein, Zentrale 0 Störungen EC8AB112
226 01.12.2019 14:12:42 Übertragungsgerät Auftrag erfüllt A-Nr.: 19801 Auslösender Ausgang: 5 0 408092C2
227 01.12.2019 14:12:42 Rufnummer erreicht A-Nr.: 19801 AWUG Rufnummer: 1 0 4AAB4F52
228 01.12.2019 14:12:41 Übertragungsgerät Auftrag erteilt A-Nr.: 19801 Auslösender Ausgang: 5 Zustand: 0 0 D84B824F
229 01.12.2019 14:12:41 Akku-Störung aus, Zentrale 0 Störungen 6161A9E9
230 01.12.2019 14:12:36 Übertragungsgerät Auftrag erfüllt A-Nr.: 19800 Auslösender Ausgang: 5 0 10C9F365
231 01.12.2019 14:12:36 Rufnummer erreicht A-Nr.: 19800 AWUG Rufnummer: 1 0 86C889DC
232 01.12.2019 14:12:34 Übertragungsgerät Auftrag erteilt A-Nr.: 19800 Auslösender Ausgang: 5 Zustand: 1 0 6A2BA73C
233 01.12.2019 14:12:34 Akku-Störung ein, Zentrale 0 Störungen 662089C9

Es ist doch eher unwahrscheinlich, dass direkt beide Akkus den Geist aufgeben.

Akku 1 = 12,53V
Akku 2 = 11,28V

Was kann ich hier prüfen?

Vorab vielen Dank für Eure Unterstütung.
Grüße
Marc
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Akkustörung seit heute 14:12:34 - 26196008 - 01-12-2019 16:14

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  EffEff 100AB 8 plus - Akkustörung Lämpchen leuchtet Storm891 10 2.765 25-10-2022 16:39
Letzter Beitrag: Storm891
  Netzteil 32 Ah ohne Akkustörung August2020 6 2.843 12-09-2020 15:27
Letzter Beitrag: August2020



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste