Antwort schreiben 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sabotage bei verdrahteten Eingänge <700Ohm
28-12-2019, 17:09
Beitrag: #1
Sabotage bei verdrahteten Eingänge <700Ohm
Hallo liebes Forum,
bin seit heute neu hier und habe ein technisches Problem zu einer Jablotron Oasis JA 83K mit 10 verdrahteten Eingängen.
Ich habe die Anlage seit gestern im Testbetrieb. (Erst vor kurzem erworben)
Alle 10 Eingänge mit div. Schleifen belegt.
Jede Schleife über einen 1KOhm Abschluss Widerstand in der Zentrale
angeschlossen.
Was mich etwas stutzig macht, ist das bei der Widerstandsmessung
zwischen COM und den einzelnen Eingängen (Klemmen) lediglich 800 Ohm zu messen sind.
Heute hatte ich vom Eingang 4 im Display einen Sabotagealarm zu verzeichnen.
Der Sabotage Alarm spricht ja lt. Beschreibung bei einer Schleife bei ca. 700Ohm an. Was wohl nach der Meldung wohl so gewesen ist.
Es sieht so aus als wenn die 1K Schleifen beim auflegen auf die Eingangsklemmen den Widerstand runter ziehen auf ca. 700-800Ohm.
Hat jemand eine Idee oder ähnliches Verhalten festgestellt ?
Ich komme aus der Elektrotechnik u. kenne mich mit Strom/Spannung/Widerstand ganz gut aus.


Angehängte Datei(en)
.pdf  Alarmschleifen Erdgeschoß Verkabelung.pdf (Größe: 125,98 KB / Downloads: 302)
.pdf  Alarmschleifen Keller Verkabelung.pdf (Größe: 130,17 KB / Downloads: 287)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Sabotage bei verdrahteten Eingänge <700Ohm - Hans-Theo - 28-12-2019 17:09

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Ständige Sabotage-Meldung bei "deaktiviertem" Öffnungsmelder Andiarbeit 3 3.333 16-02-2016 15:01
Letzter Beitrag: Andiarbeit
  Kein Anruf bei Einbruchalarm/Bei Sabotage ja Diplo 12 9.513 28-08-2015 10:23
Letzter Beitrag: Diplo



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste