DEOL oder einfache NC-Schleife
05-02-2020, 21:22
Beitrag: #2
RE: DEOL oder einfache NC-Schleife
Zwischen NC und DEOL gibts noch eine Stufe, die ganz normale Differentiallinie. DEOL nutzt man, wenn man eine gesonderte Sabotageüberwachung benötigt, wie z.B. bei Bewegungsmeldern.

Der Unterschied zwischen DEOL und der normalen Differentiallinie ist, dass bei DEOL zwei Linienabschlüsse sind, einer für die normale Auslösung und eine für die Sabotage. Die Differentiallinie beinhaltet nur einen Linienabschluss.

NC dagegen ist einfach nur eine geschlossene Linie, die bei Öffnen auslöst.

NC würde ich bei Alarmmeldern nicht verwenden, da ein simpler Kurzschluss, also ein Nagel im Kabel, den Melder lahmlegt und man dieses nicht erkennt.

Bei Magnetkontakten würde ich auf die normale Differentiallinie setzen, da diese absichtliche oder unabsichtliche Angriffe auf die Leitung erkennen kann.

Bei aktiven Meldern, also z.B. Bewegungsmeldern, würde ich auf DEOL setzen, wenn es keine Möglichkeit gibt, diese als Busmelder einzubinden. Dadurch erspart man sich einen unnötigen Linienverbrauch und ein zweiter Widerstand kostet nur einen Bruchteil einer Linienerweiterung.

Und nein, du bist nicht die einzige Dame hier, auch wenn es nur wenige hier gibt. Martina H. ist auch ganz gut dabei.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: DEOL oder einfache NC-Schleife - 5624 - 05-02-2020 21:22

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  DEOL Widerstand in Zentrale setzen? DanielS 6 2.943 29-12-2022 16:44
Letzter Beitrag: Sektionschef
  DEOL und vieradriger MK: Verdrahtung so korrekt? FSchmidt 5 8.144 14-07-2019 10:06
Letzter Beitrag: FSchmidt



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste