Leitungsverlegung von Brandmeldezentrale zu Fernmeldeverteiler
|
15-07-2020, 18:41
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Leitungsverlegung von Brandmeldezentrale zu Fernmeldeverteiler
Ohne Info, von welchem Hersteller die Bestandsanlage ist, ist das schwierig zu beurteilen. NYY ist eher schlecht, da ohne Schirm. Vernünftige Lösung wäre eigentlich, das neue Gebäude mit mit einer eigenen Zentrale auszustatten, und diese dann mit der Zentrale im Bestandsgebäude zu vernetzen. Das wäre dann auch, je nach Hersteller, mit Glasfaser möglich.
Jeder Fehler findet einen, der so dumm ist, ihn zu begehen (Frei nach Murphy) |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Leitungsverlegung von Brandmeldezentrale zu Fernmeldeverteiler - planer2019 - 06-07-2020, 13:14
RE: Leitungsverlegung von Brandmeldezentrale zu Fernmeldeverteiler - MarkRott - 06-07-2020, 16:38
RE: Leitungsverlegung von Brandmeldezentrale zu Fernmeldeverteiler - Zetfas1000 - 15-07-2020 18:41
|