Bosch Easy -> System scharf - aktiviert
|
16-08-2020, 22:49
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Bosch Easy -> System scharf - aktiviert
Danke für deine Rückmeldung.
LM 642 stand bereits auf 1 LM 641 stand bereits auf 8 Ich hab mal ein paar Szenarien durchprobiert und folgendes festgestellt. Egal was man bei LM 641 parametriert, der Ausgang bleibt permanent angesteuert auch wenn das LM auf 0 (deaktiviert) gesetzt wird. Ich werde nun nur noch 3 Ausgänge verwenden, denn bei den ersten 3 funktioniert alles ohne Probleme. Ob bei mir der Ausgang 4 defekt ist, oder das Verhalten durch eine Fehlprogrammierung verursacht ist, kann ich leider nicht sagen. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Bosch Easy -> System scharf - aktiviert - Alarm_Easy - 10-07-2020, 15:44
RE: Bosch Easy -> System scharf - aktiviert - Alarm_Easy - 20-07-2020, 18:38
RE: Bosch Easy -> System scharf - aktiviert - itfreak - 12-08-2020, 11:50
RE: Bosch Easy -> System scharf - aktiviert - Alarm_Easy - 16-08-2020 22:49
|