Brandmeldeverkabelung Treppenhaus
|
15-09-2020, 12:17
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Brandmeldeverkabelung Treppenhaus
Hallo Zusammen,
im Pharmagebäude werden wir die BMA Verkabelung ins Treppenhaus ohne Funktionserhalt verlegen(Alle Bereiche sind nach 0833-2 überwacht und darf auf Funktionserhalt verzichtet werden). Soweit so gut. Die Verkabelung wird Aufputz verlegt und für die Verkabelung möchten wir die vorhandenen Installationskanäle verwenden. Dürfen wir das Brandmeldekabel mit der 230V Verkabelung mischen? Was für einen Kabeltyp muss eingesetzt werden? Oder sollten wir gleich daneben einen separaten Kanal vorsehen? Danke im Voraus. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Brandmeldeverkabelung Treppenhaus - planer2019 - 15-09-2020 12:17
RE: Brandmeldeverkabelung Treppenhaus - peteralarm - 15-09-2020, 13:05
RE: Brandmeldeverkabelung Treppenhaus - planer2019 - 15-09-2020, 13:27
RE: Brandmeldeverkabelung Treppenhaus - Hulk - 15-09-2020, 13:51
RE: Brandmeldeverkabelung Treppenhaus - peteralarm - 15-09-2020, 14:00
RE: Brandmeldeverkabelung Treppenhaus - evertech - 15-09-2020, 14:05
RE: Brandmeldeverkabelung Treppenhaus - planer2019 - 15-09-2020, 16:18
RE: Brandmeldeverkabelung Treppenhaus - peteralarm - 15-09-2020, 18:28
RE: Brandmeldeverkabelung Treppenhaus - funkistnichtalles - 15-09-2020, 16:45
RE: Brandmeldeverkabelung Treppenhaus - 5624 - 15-09-2020, 17:12
RE: Brandmeldeverkabelung Treppenhaus - pummelradeln - 15-09-2020, 17:23
RE: Brandmeldeverkabelung Treppenhaus - Ja_ich - 15-09-2020, 18:38
RE: Brandmeldeverkabelung Treppenhaus - peteralarm - 15-09-2020, 18:41
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste