Hilfe benötigt-Fehler/Außerbetriebnahme (Terxon SX)
17-04-2021, 21:15
Beitrag: #8
RE: Hilfe benötigt-Fehler/Außerbetriebnahme (Terxon SX)
Zitat:Danke, aber wie?! Damit wäre mir schon sehr geholfen!
Anlage in Errichtermodus versetzen, damit Sabotage am Signalgeber keinen Alarm auslöst. Gehäuse der Sirene öffnen (sollte dann keinen Alarm auslösen) und Batterie abklemmen. Danach kannst du auch die Anlage nach Belieben stromlos schalten und der Außensignalgeber kann mangels Akku keinen akustischen Alarm bei Spannungsverlust auslösen.

ACHTUNG: Zwar liegt die Entscheidung ob eine Gehäusesabotage eines Signalgebers einen Alarm auslöse normalerweise bei der Zentrale und nur Spannungsverlust sollte akustischen Alarm direkt durch den Signalgeber auslösen, aber gerade wenn deine Zentrale Probleme macht, ist es nicht ausgeschlossen, dass der Signalgeber losheult, wenn du ihn öffnest.

Zitat:Oder eben wie geschrieben, i-eine Einstellung, die den Alarm deaktiviert.
Nö, weil der Signalgeber macht einfach nur einen akustischen Alarm, wenn er keine Spannung mehr anliegen hat. Da kannste an der Zentrale rein gar nichts machen - so etwas mag mit Funk- und BUS-Systemen gehen, aber nicht mit analoger Verdrahtung. Oder man nimmt halt nen Signalgeber ohne Akku, aber der heult dann halt nur solange er noch am Kabel hängt, wenn du ihn von der Wand reißt.

Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik

Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de
- Hier privat unterwegs. -
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Hilfe benötigt-Fehler/Außerbetriebnahme (Terxon SX) - AaronK - 17-04-2021 21:15

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Terxon SX Eprom Fehler? ole_dssd 32 17.253 14-05-2024 18:28
Letzter Beitrag: renemichl
  Terxon SX neue Alarmmelder und danach Fehler AllenKopp17 2 108 13-05-2024 06:20
Letzter Beitrag: AllenKopp17
  Terxon MX Chipsatz Fehler Thomas2 3 3.040 25-03-2020 10:02
Letzter Beitrag: smith007
  Terxon SX Fehler durch "System Start" Tommy1 9 6.218 03-10-2019 14:54
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon SX - Fehler am Datenbus? Mister-X 4 3.103 01-03-2019 15:56
Letzter Beitrag: Schichtel
  Fehler Terxon MX Luimp 7 6.405 19-08-2017 15:10
Letzter Beitrag: megagramm
  Terxon 8zonen drahterweiterung verdrahten.. Hilfe ? Tobiasks 1 2.850 26-08-2016 06:16
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon LX => Bedienteil keine Reaktion => HILFE alter Meckersack 2 3.751 14-11-2015 10:43
Letzter Beitrag: alter Meckersack
Exclamation Akku Fehler in SG1800 mit Terxon MX^^ Tim_aus_Birke 2 4.241 22-10-2015 20:27
Letzter Beitrag: Tim_aus_Birke
  Terxon MX mit BM am Eingang ... bitte um Hilfe nebv 13 12.719 06-04-2015 02:38
Letzter Beitrag: Berggeist