Die GBS 3 haben keine eigenen Leitungen für die Versorgungspannung, sondern werden über die Linie gespeist - ob das die Terxon kann weiß ich nicht, weil ich keine ABUS-Anlagen errichte. Steht so auch in der Anleitung, in der auch ein Schaltbild drin ist.

Wie aus der Anleitung ersichtlich ist, kannst du die Adernpaare ganz einfach darüber finden, dass die zugehörigen Adern sich gegenüber liegen im Kabel. Angeschlossen wird er dann genau so wie im Bild von peteralarm und der Anleitung dargestellt.

Alternativ haben die Adernpaare im nicht ausgelösten Zustand zueinander keinen Durchgang - aber die beiden Adern des jeweiligen Paars natürlich schon.

Vom Verkabeln her ist das dann eine normale Linie mit Abschlusswiderstand, über die auch die Versorgungsspannung läuft. Und weil halt jeder Melder für die LED dann auch 0V/GND braucht, schleifst du am Ende das nochmal durch jeden Melder weshalb eben 4 statt 2 Adern pro Melder existieren. (Thereotisch kannst du auch nach dem Widerstand direkt an GND und von jedem Melder nochmal ein eigenes Kabel für GND verlegen, aber das wäre ja komplett bescheuert.)

Wenn die Terxon keine Linienspeisung kann, brauchst du Melder mit zusätzlicher Versorgungsspannung, die dann klassischerweise (zum durchschleifen von 12V und 0V, damit du net unnötig viele zusätzliche Kabel legen musst) über 6 Adern in 3 Paaren (Alarmschleife, 12V, 0V) verfügen. Oder eben solche ohne LED - die würde ich aber eher nur beim Anschluss an Funkmodule nutzen, wo nur ein GBM dranhängt.

Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik

Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de
- Hier privat unterwegs. -
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
GBS 3 ASL - DanielS - 25-07-2021, 21:48
RE: GBS 3 ASL - peteralarm - 25-07-2021, 22:06
RE: GBS 3 ASL - DanielS - 25-07-2021, 22:13
RE: GBS 3 ASL - AaronK - 25-07-2021 23:02
RE: GBS 3 ASL - DanielS - 01-08-2021, 07:33
RE: GBS 3 ASL - Feuermelder - 01-08-2021, 09:41
RE: GBS 3 ASL - peteralarm - 01-08-2021, 10:03
RE: GBS 3 ASL - peteralarm - 01-08-2021, 09:59
RE: GBS 3 ASL - Feuermelder - 01-08-2021, 10:02
RE: GBS 3 ASL - AaronK - 01-08-2021, 10:22
RE: GBS 3 ASL - DanielS - 01-08-2021, 12:38
RE: GBS 3 ASL - emme89 - 01-08-2021, 17:24
RE: GBS 3 ASL - AaronK - 01-08-2021, 19:45