RE: GBS 3 ASL
Ein passiver GBS mit 4 Adern ist im Prinzip NO. Er erzeugt einen Kurzschluss auf der Linie. Er wird also niederohmig zwischen den beiden durchgängigen Adernpaaren. Das kannst du aber nicht messen, da du dann den Innenwiderstand der Batterie misst.
Die Linienspannung hinter dem GBS kann man messen, die wird kleiner, wenn er ausgelöst hat, da eine Linie im Hegensatz zur Batterie nur sehr wenig Strom liefern kann und die Spannung dann einbricht. Außerdem brauchst du eine Zentrale, die den Linieneingang auch löschen kann, ansonsten bleibt der GBS ausgelöst, bist du händisch die Linie davor auftrennst. |
|||
|