RE: Funk Modul JA110R
Zitat:dass diese dann sich bevorzugt mit dem zuerst angelernten Funkmodul in Verbindung setzten.Der Melder setzt sich im Falle der JA-100 nicht mit einem speziellen Funkmodul in Verbindung, sondern jedes Funkmodul kann jedes von jedem Melder empfangene Signal an die Zentrale weiterleiten. Maximal kann es sein, dass die Zentrale für so etwas wie Anzeige der Empfangsstärke auf das letzte Funkmodul, das als erstes das Signal weitergeleitet hat (o.Ä. <- das mit dem stärksten Empfang ist es ja aber wohl net) zurückgreift und auch bei Meldungen von Zentrale zum Melder zuerst nur dieses Funkmodul anspricht und nur dann, wenn darüber keine Rückmeldung des Melders kommt die anderen Funkmodule nutzt. Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Funk Modul JA110R - Marcel B - 20-12-2021, 12:54
RE: Funk Modul JA110R - timbaum - 20-12-2021, 21:25
RE: Funk Modul JA110R - Daniel J - 21-12-2021, 08:02
RE: Funk Modul JA110R - Marcel B - 21-12-2021, 14:59
RE: Funk Modul JA110R - AaronK - 21-12-2021, 17:21
RE: Funk Modul JA110R - Annette - 02-01-2022, 15:25
RE: Funk Modul JA110R - AaronK - 02-01-2022 21:54
|