561-MB24 von Sicherung auf Schukostecker
05-01-2022, 20:42
Beitrag: #8
RE: 561-MB24 von Sicherung auf Schukostecker
(05-01-2022 19:54)5624 schrieb:  
(05-01-2022 16:24)26196008 schrieb:  Mein Gedanke wurde das Problem aus dem Thema "Netz-Störung 561-MB24" ausgelöst.
Hier wurde damals der Stromzähler gewechselt und dadurch wurde eine Beschädigung am Board ausgelöst.
Wie und was damals genau passiert ist, kann ich nicht sagen, aber ich dachte ein Überspannungsschutz könnte da evtl. helfen.
Nein, ein Überspannungsschutz hätte da nicht geholfen. Das Problem wäre so oder so beim nächsten Stromausfall aufgetreten. Elektrolytkondensatoren z.B. können über die Zeit austrocknen und damit können sich die Eigenschaften verändern. Manche Netzteile benötigen diese zum Starten und danach nicht mehr, so dass im Betrieb nichts passiert, aber ein Neuanlauf des Netzteils fehlschlägt.
Hätte es eine Überspannung durch den Zählertausch gegeben, dann wäre dieser vom Feinschutz abgeleitet worden. Ein Mittelschutz, wie in einer USV oder durch einen DEHNguard hätte gar nicht angesprochen.
Es war einfach ein alterbedingter Tod.

(05-01-2022 16:24)26196008 schrieb:  Seit dem Umbau der Verteilung beim Anschluss der PV-Anlagen haben wir noch ein Modul "Weidmüller 2591080000 VPU AC II 3+1 300/50 Überspannungsableiter" in der Verteilung. Ist dann der DEHN 952070 noch zusätzlich sinnvoll?
Nein, wenn einer da ist, dann ist einer da. Ein weiterer bringt nichts, solange er die gleiche Schutzaufgabe übernimmt. Du brauchst für den Vollschutz insgesamt drei Typen, einen Grobschutz, einen Mittelschutz und einen Feinschutz. Der Feinschutz befindet sich im Gerät. Es macht aber keinen Sinn, zwei Mittelschutzelemente zu verbauen.

Es kann halt immer passieren, dass eine Anlage einen Defekt erfährt, Ist zwar selten, aber möglich und damit muss man immer rechnen. Und da die 561-MB/HB-Reihe eh tot ist, sollte man sich schonmal darauf einstellen. Bei der MB48/MB100/MB256 könnte man das Netzteil tauschen, bei der 12 und 24 wirds eine neue Zentrale.

Danke für die ausführliche Erläuterung.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: 561-MB24 von Sicherung auf Schukostecker - 26196008 - 05-01-2022 20:42

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  561-M 99 effeff pieter76 9 187 Heute 13:02
Letzter Beitrag: diet59
  Ereignislog via TCP/IP auslesbar? DS6700 561-MB24 Manfred70 5 211 21-04-2024 19:52
Letzter Beitrag: Manfred70
  561 HB48 Probleme bei Inbetriebnahme Rexflexxon14kp 35 2.749 18-11-2023 20:29
Letzter Beitrag: Rexflexxon14kp
  effeff 561-M8 emzfreund 4 1.143 15-06-2023 08:47
Letzter Beitrag: Feuermelder
  MB24 kein bootloader digimon07 11 3.963 21-11-2022 14:05
Letzter Beitrag: Privateruser
  Von MB24 auf Secure Kolter 10 3.817 20-11-2022 21:48
Letzter Beitrag: Privateruser
  MB24 externe Schlossfreigabe - How to? unibeta 7 2.771 03-08-2022 09:14
Letzter Beitrag: unibeta
  561-MB24 DS6750 Firmware-Update 26196008 12 5.553 05-05-2022 07:44
Letzter Beitrag: 26196008
  Unterschied MB24/HB24 ? viper699 5 2.838 07-01-2022 00:23
Letzter Beitrag: Feuermelder
  561-MB8 Akku-Problematik Mavor84 7 3.310 14-11-2021 15:30
Letzter Beitrag: Feuermelder



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste