Überwachung von Zwischendecken
01-08-2022, 20:07
Beitrag: #4
RE: Überwachung von Zwichendecken
Habe jetzt zwar nicht so viel praktische Erfahrung im BMA Bereich, aber ich würde auch sagen, da muss ein extra Melder rein. Es bildet sich bei einem (eher unwahrscheinlichem) Brand im Bad ein Hitzestau unter der Decke. In diesem Bereich kommt kein Rauch an und somit würde es keine Auslösung geben.
Das ist jedenfalls das, was ich noch so von Brandmeldeschulungen im Kopf habe.
Beim Stichwort "Altenwohnheim", da gibt es doch sicherlich ein Brandschutzgutachten und entsprechende Auflagen. Mit dem SV solltest du das auf jeden Fall abklären. Ansonsten kann es, wie Kollege SSB bereits sagte eine eklige Angelegenheit werden.

Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual
Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS
www.peteralarm.de