02-01-2023, 18:36
Beitrag: #12
RE: Digitalisierung Alarmzentrale - Blockschloss scharf/unscharf
Willst du damit ernsthaft Scharf/ Unscharf schalten? Wenn dir einer das Schloss knackt (Lockpicking oder ähnliches), oder gewaltsam die Tür aufbricht, schaltet er damit die Anlage unscharf! Da kannst du auch gleich den Schlüssel außen stecken lassen. Cool
Grundsätzlich ist dein Vorhaben sicherheitstechnisch gesehen Murks. Alarmkontakte gehören grundsätzlich an die EMA! Weg Kontakt > EMA > Smart Home. Niemals Kontakt > Smart Home > EMA.
Was passiert bei Stromausfall? Eine EMA läuft weiter, die allermeisten Smart Home Systeme nicht mehr! Das bedeutet, bei Stromausfall auch keine Einbruchmeldung mehr!

Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual
Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS
www.peteralarm.de
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Digitalisierung Alarmzentrale - Blockschloss scharf/unscharf - peteralarm - 02-01-2023 18:36

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  unscharf nicht möglich Himmer 4 371 18-04-2024 11:52
Letzter Beitrag: Martina H.
  Unscharf bei defektem IK2 Bedienteil alarmdoktor 6 3.207 07-10-2022 23:28
Letzter Beitrag: Privateruser
  Makro für Summer-Quittierung unscharf MB Secure 1000 Dr.Trafo 2 2.739 07-09-2021 11:57
Letzter Beitrag: Herki
  Tuxedo Touchbedienteil - permanenter Piepton bei unscharf ah88985 2 2.204 14-04-2021 08:24
Letzter Beitrag: ah88985
  mB48 lässt sich nicht unscharf schalten digimon07 4 3.279 01-10-2020 08:23
Letzter Beitrag: M-d-ley
  Blockschloss als Sperrschloss an MB-Secure Vergissnix 0 2.088 13-09-2019 15:11
Letzter Beitrag: Vergissnix
  MB Secure 2000 SimonsVoss Blockschloss artj 0 2.141 17-06-2019 18:20
Letzter Beitrag: artj
  Einstieg in die digitale Alarmzentrale Hilde 20-23 5 3.867 12-02-2018 11:31
Letzter Beitrag: Schichtel
  Unscharf-LED (Schloss) an IK3 BT service73 10 6.883 03-11-2017 17:17
Letzter Beitrag: service73
  Alarmzentrale 561-MB8 LED Anzeige fredlich 3 4.757 05-03-2015 17:24
Letzter Beitrag: fredlich