Wassermelder auf ÜE oder EMA?
29-01-2023, 14:10
Beitrag: #4
RE: Wassermelder auf ÜE oder EMA?
Der SWM4 muss über die EMA gespeist werden und kann auch nur auf den MG1 bis 8 oder auf der MG/TA 17-24, da nur diese über einen Löschtransistor verfügen.

Beim WM5 sieht es anders aus, da dieser einen Alarm nicht speichert, was aber bedeutet, dass der Melder zigfach auslösen kann, da die ÜE Meldungen einfach durchreicht und selbst keinen Alarmspeicher besitzt.

Wassermelder sind technische Melder und werden als technischer Alarm parametriert. Damit lösen die, wenn überhaupt, nur den Internsignalgeber aus. Externsignalgeber dürfen in der vorgegebenen Konfiguration nicht auslösen (selbstverständlich änderbar, sollte man aber nicht machen)