IK-Türfreigabe an IK3 AWE BUS-2 mit FW V13.23 vom 18.10.2022
|
02-05-2023, 11:30
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: IK-Türfreigabe an IK3 AWE BUS-2 mit FW V13.23 vom 18.10.2022
Ist der MK der Tür auf dem MK Eingang angeschlossen oder ist der Eingang nicht belegt? Ab der 13.23 muss der immer mit 12k abgeschlossen sein, wenn er nicht genutzt wird, da wohl sonst die interne Logik der AWE sagt, wenn die Tür offen ist, dann brauch man auch keinen Türöffner ansteuern. Früher wars ja auch so, sobald man den MK Eingang ausgelöst hat wurde der Türöffner abgeschaltet, auch wenn die Freigabezeit noch nicht abgelaufen war
|
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
IK-Türfreigabe an IK3 AWE BUS-2 mit FW V13.23 vom 18.10.2022 - mh__ - 02-05-2023, 06:58
RE: IK-Türfreigabe an IK3 AWE BUS-2 mit FW V13.23 vom 18.10.2022 - Feuermelder - 02-05-2023 11:30
RE: IK-Türfreigabe an IK3 AWE BUS-2 mit FW V13.23 vom 18.10.2022 - mh__ - 02-05-2023, 22:40
|