Antwort schreiben 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
FBF installation
23-01-2015, 12:28
Beitrag: #12
RE: FBF installation
direkt an der BMZ hat es prima funktioniert. ich fahre es mit einem kabelquerschnit von 0,6mm2 an allerdings mittlerweile über 2 adern für eine leitung wie oben beschrieben.

an dem FBF messe ich eine eingangsspannung von 11,85V
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
FBF installation - sebblg - 19-01-2015, 18:12
RE: FBF installation - elektrickser - 19-01-2015, 21:01
RE: FBF installation - sebblg - 21-01-2015, 09:57
RE: FBF installation - Animal - 21-01-2015, 12:42
RE: FBF installation - sebblg - 23-01-2015, 10:10
RE: FBF installation - sebblg - 23-01-2015, 11:06
RE: FBF installation - sebblg - 23-01-2015, 11:30
RE: FBF installation - sebblg - 23-01-2015 12:28
RE: FBF installation - sebblg - 23-01-2015, 13:16
RE: FBF installation - sebblg - 23-01-2015, 13:32
RE: FBF installation - sebblg - 23-01-2015, 13:58
RE: FBF installation - sebblg - 23-01-2015, 18:17

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Installation von Kohlenmonoxid Melder Matthias S. 4 14.152 07-10-2014 10:18
Letzter Beitrag: Time_to_wonder
  FBF und ÜE bat tech 15 16.949 15-04-2010 20:07
Letzter Beitrag: bat tech



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste