Hallo,
ich habe eine komplett drahtgebundene Terxon M (keine MX) mit Erweiterungsmodul auf 16 Zonen im Einsatz. Progammierung erfolgte seither über Bedienteil und Downloader (DownMK3 V1.4 Build 8, V1.4.6, seriell, kein USB!). Die Anlage lief seit 2008 (bis auf den Austausch von Meldern) ohne Probleme, jetzt ist jedoch der Wurm drin. Problem: Egal ob extern (A) oder intern Scharf (B, C, D) wird beim Öffnen der Eingangstüre die Eingangsverzögerung von 30 Sekunden nicht berücksichtigt. Folge: Es wird sofort Einbruchalarm durch die entsprechende Zone ausgelöst. Blick ins Logfile (Ereignisspeicher) bestätigt dies. Bisherige Lösungsversuche: 1) Aktuelle Einstellungen leicht verändert und über Downloader in Zentrale geladen. Anschließend wieder auf die korrekten Werte geändert und erneut an Zentrale übertragen. 2) Werksreset mit Code 098 durchgeführt. Anschließend komplette Konfiguration über Downloader neu geladen. ==> In beiden Fällen kein Erfolg. Die Überprüfung der Einschaltverzögerung 1 am Bedienteil (Code 201) zeigt den korrekten Wert von 30 Sekunden an. Kennt jemand das Problem? Hat jemand eine Idee? Vorab schon mal vielen Dank. |
|||
|