Anschluss Wassermelder LD-12
24-10-2020, 16:27
Beitrag: #7
RE: Anschluss Wassermelder LD-12
Hallo,

also nur weil die Farben gleich sind ist nicht immer sichergestellt das die auch die gleiche Funktion haben.

In dem Fall bitte hier nicht so vorgehen!
A/B ist der Systembus, da bitte nichts anschliessen!

Hier immer die Anleitung zu dem Melder durchlesen.
https://indexa.de/w2/download/anleitunge...03_anl.pdf

Wenn ich die Anleitung richtig lese ist es wie folgt:
Rot an "+U" (+12v DC)
Schwarz an "GND"

Grün und Gelb sind die Schaltkontakte mit Bezug zu schwarz "GND".
Wenn der Melder im Wasser steht wird Grün/Schwarz geschlossen.
Wenn der Melder trocken ist wird Gelb/schwarz geschlossen.

Anschluss an das Board siehst du in der Anleitung oben Rechts.
Grün brauchst du gar nicht.
Zwischen Gelb und GND einen 1K Widerstand.
Zwischen Gelb und dem Meldereingang einmal einen 1K Widerstand.

Du kannst hier wahlfrei einen der Eingänge 01-04 nutzen aber nur unter der Voraussetzung,
das die Programmplätze 1-4 nicht Belegt sind mit einem Funkmelder.
Die haben dann Vorrang und dann funktioniert das nicht.
Weiterhin musst du den gewählten Meldereingang mit dem Dipschalter einmal aktivieren.
Das ist der schwarze Block hinter der Grünen Leiste.

Im nächsten Schritt musst du dann den Meldereingang konfigurieren.
Hier dann Reaktion auf 24h stellen.
Hier wird dann immer überwacht egal ob scharf oder unscharf.

Und zum Schluss das ganze einmal Testen.

Gruß Christian

Murphys Law:
Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Anschluss Wassermelder LD-12 - smith007 - 24-10-2020 16:27

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  [Erledigt] Wassermelder WA02F an Indexa 8000 ? Lasser53 2 2.206 27-04-2020 07:34
Letzter Beitrag: Lasser53
  Wassermelder LD-81 über 2 NYM Adern anbinden? tobiwittmann 6 5.316 13-01-2018 07:46
Letzter Beitrag: evertech
  Wassermelder Fremdfabrikat an JA-81M tobiwittmann 22 10.761 07-09-2016 10:03
Letzter Beitrag: Mick
  Alternative Wassermelder LD 12 Holbork 0 2.209 23-08-2016 07:13
Letzter Beitrag: Holbork
  mehrere Wassermelder in Reihenschaltung winnie123 0 1.951 08-01-2016 12:17
Letzter Beitrag: winnie123
  Wassermelder in die Wand einbauen? Xande 5 5.709 08-02-2015 11:29
Letzter Beitrag: Xande
  Brandmelder/Wassermelder Alarm haribo 2 3.053 07-11-2014 18:16
Letzter Beitrag: haribo
  Wassermelder JA-110F - Sirene? MoritzH 5 4.555 11-07-2014 22:30
Letzter Beitrag: MoritzH
  Wassermelder für JA-100 sauberli 3 3.847 20-01-2014 22:31
Letzter Beitrag: sauberli
  Wassermelder LD12 brendek 2 3.822 07-08-2013 11:49
Letzter Beitrag: brendek



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste