Akku Fehler in SG1800 mit Terxon MX^^
|
22-10-2015, 20:27
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Akku Fehler in SG1800 mit Terxon MX^^
Hallo Manfred,
Danke für den Tipp mit der internen Akkuspannung. Da ist tatsächlich eine Sicherung kaputt: 12VAUX F-1A. Ich besorg morgen gleich eine Neue! Ich hab den internen Akku mal nachgemessen - er liefer tatsächlich 13V, also 1V mehr als er eigentlich soll.... kann das auch zum Crash beitragen? Hmmm .. kann mir das jetzt öfter passieren? Dann stell ich den Sabo-Alarm mal lieber auf "Bedienteilalarm". Das könnte nervig werden.... Zur Sirene: die Meldung "Sabo Sirene" kam eben genau nicht! Weil ich aber bei der Sirene den TRBL und LED2 verbunden habe, dachte ich, der Ursprung des Troubles kam von dort. Aber vielleicht zeigte der TRBL dann nur die fehlende Versorgung von der Zenrale an .... Vielen Dank! Auch für die super-fixe Antwort Ich wechsle morgen gleich mal die Sicherung.... Tim |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Akku Fehler in SG1800 mit Terxon MX^^ - Tim_aus_Birke - 21-10-2015, 21:15
RE: Akku Fehler in SG1800 mit Terxon MX^^ - Manfredo - 22-10-2015, 13:57
RE: Akku Fehler in SG1800 mit Terxon MX^^ - Tim_aus_Birke - 22-10-2015 20:27
|