Terxon SX - Alarm bei Inbetriebnahme
|
21-12-2021, 07:09
Beitrag: #14
|
|||
|
|||
RE: Terxon SX - Alarm bei Inbetriebnahme
Hallo
bzgl. Dauerton sieh dir Einstellung 039 an auf welchen Wert dieser eingestellt ist. Sollte 0 sein für den Fall, dass du keinen Türkontakt bei der Haustüre hast. bzgl. 5Minuten Verzögerung sieh dir Einstellung 041 an ob da nicht eine 5Minuten Verzögerung(Wert 3) eingestellt ist. Wenn keine Verzögerung gewünscht wird sollte dort Wert 0 eingetragen sein. Mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
|||
|