Infos zum Bus-System der Satel (Integra)?
|
01-03-2016, 11:28
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: Infos zum Bus-System der Satel (Integra)?
(01-03-2016 11:11)Animal schrieb: die Datenleitung liegt nicht auf Dauer-High, sondern hierüber werden die Daten zwischen den Geräten und Modulen ausgetauscht. Hast du's gemessen? War nur eine Idee. Klar gehen da Daten, aber wenn gerade niemand spricht, kann sie auf high od. low liegen, ist eigentlich völlig egal, nur dass man ein fehlendes High besser erkennt als ein fehlendes Low. Edit: Aha, aus der Dokumentation vom INT-ADR: Zitat:Der Zustand von adressierbaren Meldelinien wird alle 200 ms geprüft. Bei Wollte mir auch nicht zu viele Sorgen um deren elektr. Umsetzung machen, wenn dann eher wegen Kollisionen. Was ist wenn 2 Melder gleichzeitig melden wollen (z.B. 2 Kontakte bei Doppelflügeltür oder was auch immer)? Ein Bus-System muss damit umgehen können, sollte zumindest. Und da es ein Satel-eigener Bus zu sein scheint und die Bus-Anwendungen anscheinend auch eher ein Randprodukt ist (das meiste läuft wohl über direkte Einzeldrahtanschlüsse/Linien), bin ich mir da nicht so sicher ob Bus in diesem Fall uneingeschränkt vertaut werden kann. Das Problem Kollision kenne ich von einer Haus-Automatisierung über RS-485. Klappt super, nur ... ab und zu wenn 2 gleichzeitig lossenden, geht's verloren. Okay Satel ist auch nicht Hausautom., sonder zertifizierte Alarmtechnik. Hoff'ma mal. |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste