Sabotagealarm Terxon SX
|
05-01-2023, 14:32
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Sabotagealarm Terxon SX
Abus Terxon SX - Vielleicht kann mit jemand helfen?
Ich habe heute den Sabotagealarm durch abschrauben des Deckels der Anlage ausgelöst. Nachdem dieser wieder angebracht wurde, kommt die Meldung Reset notwendig. Weder mit dem Benutzercode noch mit dem Programmiercode kann ich die Anlage wieder in Betrieb nehmen. Es wird in der Bedienungsanleitung auch von einer Terxon "M" gesprochen, bei mir wird Terxon "S" am Display angezeigt. Hat das eine Bedeutung? Was kann ich sonst noch machen? Danke bmpepebm ---------- EDIT: Titel korrigiert und Beitrag in den richtigen Bereich verschoben Ollik |
|||
05-01-2023, 15:22
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: bmpepebm
Einfacher wirds, wenn du ein Thema in dem richtigen Forum erstellt und dort deine diesbezügliche Frage.
Ich empfehle dir das Lesen der Bedienungsanleitung unter dem Stichwort "Sabotagealarm" bzw. "Rückstellung Sabotagealarm" Schau erst mal, was du überhaupt für eine Anlage hast und suche dir im Netz die dazu passende Installationsanleitung. Öffnen eines Gehäuses führt immer zur Auslösung einer Sabotage, in der Bedienungsanleitung steht auch, wie man dies vermeidet. Nutze auch die Suchfunktion im Forum, da wird über die Abus Terxon und deren Probleme und unzulänglichkeiten Seitenweise geschrieben. Dort wirst du auch mit deinem Problem fündig. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
05-01-2023, 17:03
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Sabotagealarm Terxon SX
Danke,
es hilft mir nur nicht wirklich weiter. Ich habe mit der Anlage ja Unterlagen mitgeliefert bekommen, nur greifen die dort beschriebenen Anleitungen nicht. Über einen Link zur Lösung würde ich mich freuen. bmpepebm |
|||
05-01-2023, 17:28
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Sabotagealarm Terxon SX
Hallo
Was passiert, wenn du Benutzercode oder Programmiercode eingibst? Kommt eine Meldung am Bedienteil? Kannst du mit dem Programmiercode in den Programmiermodus? Mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
|||
05-01-2023, 19:07
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Sabotagealarm Terxon SX
Du hast wahrscheinlich vergessen, dass Du dem Errichtercode die "0" voranstellen musst oder?
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
06-01-2023, 15:41
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Sabotagealarm Terxon SX
Danke Sektionschef und die anderen User,
im Programmiermodus (ich hatte die vorgesetzte Null nicht beachtet)konnte ich auf Werkseinstellung zurücksetzten und nach Eingane von Datum und Uhrzeit funktionierte wieder alles. Nochmals Danke bmpepebm |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Sabotagealarm deaktivieren | FRAD | 6 | 10.335 |
19-08-2016 08:58 Letzter Beitrag: evertech |
|
Außensirene geht nicht bei Sabotagealarm | MoonMan | 1 | 2.365 |
16-02-2014 22:19 Letzter Beitrag: Manfredo |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste