CL410 mit Honeywell Sperrelement 019033 (Fragen zum Anschluss)
Gestern, 18:49
Beitrag: #1
question CL410 mit Honeywell Sperrelement 019033 (Fragen zum Anschluss)
Hallo zusammen,

hoffentlich kann mir jemand helfen. Ich habe ein Sperrelement der Fa. Honeywell, Version 019033, damit inkl. integrierten Magnetkontakt.

Anbei der Anschlussplan:

[Bild: dhvnaj8u1yxqyzxsr.jpg]

Um den Bolzen zu schalten habe ich auf dem Comlock 410 habe ich schwarz auf SP1 und grün auf SP2 gelegt. (SPE-ZU / SPE-AUF bei Zustandsänderung). Das funktioniert soweit.

Womit ich aktuell nicht klar komme, ist die Rückmeldung von dem Element. Ich habe den grauen Draht des Elements mit MG2 des 410er verbunden. Dazu habe ich 2 Adern der Magnetkontakte in MG1 und das dazugehörige GND gesetzt. Die anderen beiden Adern des MK habe ich mit einem 10k Widerstand verbunden.

In CompasX habe ich verschiedende Konfigurationen getestet (null-geschlossen, ohne offen, Widerstand X etc.). die Sabo-Meldung vom DK des CL funktioniert (null-geschlossen).

Bei geöffneten und geschlossenen Bolzen ist zwischen MG2 und GND 13VDC. Bei den MK ist durchgehend ein geschlossener Kontakt (bei offener und geschlossener Tür). Beides mit einem MM gemessen.

Hat jemand eine Idee?

Danke vorab und schönen Abend.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Gestern, 19:16
Beitrag: #2
RE: CL410 mit Honeywell Sperrelement 019033 (Fragen zum Anschluss)
>>Bei den MK ist durchgehend ein geschlossener Kontakt (bei offener und geschlossener Tür).<<

Dann hast vermutlich nebeneinanderliegende Drähte genommen. Es müssen diagonal ggü.liegende aufgelegt werden.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Gestern, 20:14
Beitrag: #3
RE: CL410 mit Honeywell Sperrelement 019033 (Fragen zum Anschluss)
(Gestern 19:16)sysalarm schrieb:  Dann hast vermutlich nebeneinanderliegende Drähte genommen. Es müssen diagonal ggü.liegende aufgelegt werden.

Danke Dir. Guter Punkt - ich hatte wirklich gedacht, dass dies bei den Teilen egal ist, aber eigentlich auch logisch.

Wenn ich die diagonalen Paar nehmen und die Spannung oder auch den Durchgang bei offener oder geschlossener Tür prüfe, kommt weder Spannung noch Durchgang.

Müsste denn bei MG1 im CL dann null-geschlossen oder ohne-offen eingetragen werden?

Leider sehe ich immer noch kein logisches Verhalten. Ich hätte gedacht, dass bei geöffneter Tür der Kontakt offen sei (kein Durchgang) und bei geschlossener Tür der Durchgang möglich sein (somit akustisches Signal).

Ggf. etwas kaputt?

Danke vielmals.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Gestern, 22:35
Beitrag: #4
RE: CL410 mit Honeywell Sperrelement 019033 (Fragen zum Anschluss)
Es gibt von Telenot im Anschaltehandbuch genau die Anschaltung, die du suchst. In der Auflage 20 auf Seite 79.

Da siehst du auch, dass du für die Bolzenrückmeldung einen Pulldown-Widerstand benötigst, da die Signale des SPE und der MG-Eingänge nicht zueinander passen. Ausgewertet wird auf "null".

Zum MK: Hast du dass Gegenstück samt Magnet auch in der Tür eingebaut? Der MK ist unabhängig vom SPE, es ist ein ganz normaler Türkontakt, der in eine hohle Stelle im Gehäuse eingelegt wird, daher auch zwei getrennte Kabel.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Sperrelement expiration99 11 5.978 19-11-2020 21:17
Letzter Beitrag: Stirilium
  Honeywell Modul an Complex 400h Privateruser 2 3.765 11-03-2020 20:42
Letzter Beitrag: Privateruser
  Honeywell Bewegungsmelder an Telenot Complex 200H Crazzy .Cat 8 6.806 02-02-2019 22:23
Letzter Beitrag: 5624
  Frage zum 2016 e mit Sprachmodul BALLERMANN 4 5.355 29-10-2017 14:51
Letzter Beitrag: BALLERMANN
  Digitaler Schließzylinder Hilock 2200 - Fragen über Fragen Eis3aer 6 8.049 01-09-2016 20:33
Letzter Beitrag: Signalgeber
  Honeywell IdentKey an Complex 400H ? Udo W 4 5.709 31-07-2016 15:39
Letzter Beitrag: Udo W
  Nachträglich Sperrelement einbauen ChristophNRW 16 17.256 05-06-2015 09:19
Letzter Beitrag: Time_to_wonder



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste