Lichtband überwachen
|
|
03-08-2026, 18:36
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
|
Lichtband überwachen
Hallo liebe Kollegen,
ich benötige mal euren Rat. Es solle eine BMA ohne Auflagen geplant werden, jedoch so nah an DIN 14675 & VDE 0833 wie möglich. Es ist ein Lichtband mit 1,5m Breite, 18m Länge und ca. 1m Höhe vorhanden. Muss dieses zwingend überwacht werden? Zum einen steigt natürlich der Rauch nach oben und eine Auslösung wäre ohne Melder verzögert, zum anderen staut sich jedoch die Hitze an und ein Multisensormelder würde Falschauslösungen durch den Thermoanteil verursachen. Das Bild dient nur zur Veranschaulichung Vielen Dank für eure Hilfe ![]() |
|||
|
03-08-2026, 20:52
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
|
RE: Lichtband überwachen
Moin
Ich kenne da aus dem Feld zwei Optionen: Option A: Linienförmige Rauchmelder. Arbeiten nach dem Lichtschrankenprinzip. Meine Erfahrungen damit sind so mäßig, speziell in dem gezeigten Fall Halle in Stahlskelettbauweise und Portalkran. Durch die Bewegungen der Konstruktion kommt es da bei manchen Anlagen zu Störungen. Option B: Rauchansaugsystem. PE-Rohrsystem unter der Decke mit Ansauglöchern in definierter Größe und in definiertem Abstand. Am Ende des Rohres die Ansaug- und Detektoreinheit. Immenser Installationsaufwand, bei sehr schmutziger Umgebung sehr wartungsintensiv. Dafür aber hohe Detektionsempfindlichkeit. Punktförmige Melder in relativ großen Hallen sehe ich relativ selten, allein schon weil die Wartung aufgrund der großen Montagehöhe nicht ganz ohne ist. Der Meldertausch nach 8 Jahren gemäß DIN 14675 geht dann auch nicht ohne Arbeitbühne und viel Aufwand ab. Für die weitere Projektierung ist dann natürlich noch interessant, wie groß die Grundfläche des Raumes ist, wie stark das Dach geneigt ist und wie hoch der Raum ist, denn danach bemisst sich nachher die Anzahl der Melder. Gruß Lukas |
|||
|
03-08-2026, 21:06
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
|
RE: Lichtband überwachen
Moin,
Oberlichter in dieser Form sind bei Einhaltung der Norm zu überwachen. Sie bilden quasi ein eigenes Deckenfeld (siehe Norm -> Decken mit Unterzügen). Auf Grundlage der geometrischen Abmessungen kann man hier die gleiche Berechnung wie in Gängen / schmalen Deckenfeldern anwenden (also alle 15m ein Rauchmelder). In der Praxis bilden lineare Rauchmelder eine ideale Lösung, da sie bis zu 100m Lichtbandüberwachen können und wärmeunempfindlich sind. Problem kann dabei die Sonneneinstrahlung sein. Trift die Sonne direkt auf den Sensor oder Reflektor wird dies wahrscheinlich bei entsprechendem Wetter zu massiven Fehlalarmen führen. Ein weiteres Problem kann die mechanische Befestigung sein. Da Dächer in diesen Bereichen in der Regel stark arbeiten (auf Grund der starken Temperaturschwankungen) oder vielleicht auch Schwingungen von größeren Maschinen o.ä. aufnehmen können, kann dies zu Problemen führen. Da in diesem Fall keine normative Forderung gelten, kann man hier vielleicht auch praktische (funktionierende) Lösungen schaffen. Mann könnte z.B. beidseitig am Rand der Oberlichter gemäß der normativen Überwachungsradien Rauchmelder platzieren. In der Regel wir der Rauch sich an der Hallendecke ausbreiten. Bevor er ggf. im Oberlicht nach oben verschwindet, sollte er am Rauchmelder vorbeikommen. Darauf zu hoffen, dass das Oberlicht sich mit Rauch füllt und dann den Rauchmelder an der Hallendecke erreicht, ist falsch. Dazu ist das Volumen der Oberlichter zu groß. Bitte im Oberlicht niemals Wärmemelder oder Melder mit Wärmesensor(-anteil) installieren. Das geht zu 100% schief. RAS-Systeme funktionieren auch ganz gut (aus praktischer Erfahrung!). Dabei gibt es 2 Probleme: die enormen Temperaturschwankungen führen zu erheblichen (Längen-)Ausdehnungen des RAS-Rohrs. Zum anderen sind Kunststoffrohre in der Regel nicht UV-Beständig (direkte Sonneneinstrahlung). D.h. nach ein paar Jahren sind diese "verbrannt" bzw. absolut spröde. |
|||
|
03-08-2026, 21:07
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
|
RE: Lichtband überwachen
Bei solchen Sonderfällen würde ich immer den SV mit ins Boot holen. Im Zweifel muss sogar ein Rauchversuch gemacht werden. Was passiert z.B. wenn die Oberlichter offen sind? Dann kann es gut sein, das an den Meldern im Brandfall gar nichts ankommt. Das könnte man, wie schon geschrieben, mit tiefer angeordneten Laser-Rauchmeldern verhindern, wenn die restlichen Bedingungen passen.
Ein paar mehr Details oder ein Foto des tatsächlichen Objektes wären hilfreich. |
|||
|
|