Außensirene 8000A geht nicht immer
|
27-08-2014, 19:17
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Außensirene 8000A geht nicht immer
Hallo,
meine installierte Funk-Außensirene 8000A gibt nicht immer Alarm. Bei Scharfschaltung und Auslösung durch Öffnungsmelder oder Bewegungsmelder wird der Alarm ausgelöst und die Sirene gibt Alarm. Bei Auslösung durch den verdrahteten Magnetkontakt an der Haustüre und nach verstreichen der Eingangsverzögerung wird Alarm angezeigt aber die Sirene rührt sich nicht. Wer kann mir helfen? |
|||
27-08-2014, 21:29
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Außensirene 8000A geht nicht immer
Es gibt zwei Punkte dabei zu beachten.
Ich kann mir vorstellen, das du die Anlage nur Bereichsweise scharf schaltest. Dann muss du den Hacken bei Sirene bei jedem Alarm, OLINK rechte Seite, setzen. Sonnst kommt die Sirene nur bei voller Scharfschaltung. Oder du wartest nicht lange genug. Wenn du in der Sirene die Zeit zwischen den Empfangszyklen auf 50 Sekunden gelassen hast, finde ich eh zu lange und ändere das auf 25 Sekunden, dann muss du unter Umständen auch mindestens 50 Sekunden warten. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
|||
29-08-2014, 10:13
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Außensirene 8000A geht nicht immer
Danke erst mal für die Antwort.
An der Zentrale ist das Häkchen bei "Signalgeber bei jedem Alarm aktiv" bereits gesetzt. An der Sirene ist die Statusprüfung auf 25 sec. gestellt. Nach einer Minute und länger geht die Sirene immer noch nicht. Ich habe es nochmals getestet, es geht nicht. Grus Makis[/font] |
|||
29-08-2014, 10:24
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Außensirene 8000A geht nicht immer
Ist die richtig angelernt? Ich weiß ist eine blöde Frage.
Bekommst du einen Sabotagealarm, wenn du die Sirene öffnest. Sonst noch einmal anlernen. Am Besten im Selbstlernmodus. Vorher alte Postion löschen. Gruß Tim. Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
|||
29-08-2014, 13:20
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Außensirene 8000A geht nicht immer
Sabotagealarm geht
Signalstärke 4/4 Seriennummer stimmt Angelegt ist sie auf "A" Ich habe ein geteiltes System "A" ist die Aussenhaut für nachts.. "C" ist komplett. Die Reaktion ist auf "Sofort" gestellt. Makis |
|||
11-09-2014, 11:19
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Außensirene 8000A geht nicht immer
Hallo,
Ich habe die Sirene aus der Liste gelöscht und neu angemeldet. Und sieh da sie gibt bei allen Variationen Alarm. Gruß Makis |
|||
11-09-2014, 13:05
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: Außensirene 8000A geht nicht immer
Hallo Makis,
zusätzlich zur Info. (29-08-2014 13:20)Makis schrieb: Angelegt ist sie auf "A" Sirenen werden keinem Bereich zugeordnet. Sie bleiben auf C stehen. Zitat:Die Reaktion ist auf "Sofort" gestellt. Eine Sirene hat keine Alarmreaktion. Daher bleibt Sie auf NATÜRLICH stehen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste