Esser BMZ 80-4 ÜE
|
29-12-2016, 18:20
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Esser BMZ 80-4 ÜE
Hallo,
hoffe bin hier richtig. Brauche Hilfe bei einer BMZ 80-4 der Firma Esser. Habe die Anlage installiert ohne Übertragungseinrichtung, habe in der Konfiguration alles deaktiviert was mit ÜE zu tun hat. Kriege trotzdem die Störung ÜE. Weiß jemand eine Lösung zu dem Problem?? Mfg |
|||
29-12-2016, 18:37
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Esser BMZ 80-4 ÜE
Kenne die Anlage nicht, aber manche Anlagen benötigen bei fehlender ÜE ein Abschlusselement (z.B. ein Widerstand oder eine Brücke)
|
|||
29-12-2016, 20:25
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Esser BMZ 80-4 ÜE
Die 80-4 kenne ich auch nicht, aber ein ÜE-Ausgang ist normalerweise potentialbehaftet. Schließe einfach ein Relais an, in den meisten Fällen reicht das schon. Den Schaltkontakt des Relais kannst Du dann theoretisch als Alarmrelais verwenden....
Jeder Fehler findet einen, der so dumm ist, ihn zu begehen (Frei nach Murphy) |
|||
30-12-2016, 23:37
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Esser BMZ 80-4 ÜE
Ok danke für die Antworten bis jetzt.
Mit einem 680 Ohm Widerstand habe ich es schon probiert, dieses funktioniert nicht. Probiere es mal mit dem Relais |
|||
31-12-2016, 14:07
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Esser BMZ 80-4 ÜE
Steckbrücke P18-ÜE Überwachung
|
|||
16-03-2018, 15:17
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Esser BMZ 80-4 ÜE
Gibt es mittlerweile eine Lösung? Ich habe nämlich das selbe Problem.
Lg |
|||
18-03-2018, 18:02
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: Esser BMZ 80-4 ÜE
Aus der Installationsanleitung...
Übertragungseinrichtung für Störungsmeldungen Überwachter 10K/1K-Eingang zum Anschluss des Störungsmeldekontaktes , z.B. eines Telefonwählgerätes (TWG). (10kOhm = Ruhe / 1 kOhm = Auslösung). Die Störungsmeldung wird mit der Sammel-LED Störung und im Display des Bedienfeldes angezeigt. Gruß Michael |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
BMZ Esser IQ8CONTROL M | stefen214 | 4 | 2.014 |
16-12-2023 12:30 Letzter Beitrag: dnsoft |
|
Ersatzteile Esser BMZ 8008 | Ernesto | 8 | 8.756 |
07-07-2022 11:37 Letzter Beitrag: pokemon |
|
ABB BZK 20 und BMZ detect 3004 detectomat | Oyten2019 | 2 | 4.282 |
16-09-2020 17:22 Letzter Beitrag: peteralarm |
|
essertronic 5002 als BMZ nutzen | bintec | 3 | 5.866 |
23-02-2016 19:41 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste