JA-80A Alarmverzögerung & Kontrollblinken
|
19-01-2017, 18:28
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
JA-80A Alarmverzögerung & Kontrollblinken
Hallo Forenteilnehmer,
ich habe eine Funkalarmsirene JA-80A, die in in die EMA OASIS 80 integrieren möchte. Laut Dokumentation kann ich an der Sirene ein Kommunikationsintervall von 25 bzw. 50 Sekunden und ein Kontrollblinken alle 60 Sekunden einstellen. 1. Öffnet die Sirene dann alle 25 bzw. 50 Sekunden ein Fenster und prüft auf einen anstehenden Alarm? Heißt das dann aber auch das die Alarmsirene im Extremfall (bei Koinzidenz von Abfrageintervall und anstehendem Alarm) sofort auslösen kann? 2. Ist das Kontrollblinken sinnvoll? Mit freundlichen Grüßen MaxM |
|||
19-01-2017, 20:37
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: JA-80A Alarmverzögerung & Kontrollblinken
Hi MaxM,
Zu 1. Also es ist tatsächlich so, dass der 25/50sek. Kommunikationsintervall die Sirene den Alarmzustand in der 25. bzw 50. Sekunde der Zentrale abfragt. Im Falle einer Auslösung kann dann im ungünstigsten Fall eine Reaktionsverzögerung von 25 bzw 50 Sekunden auftreten. Die Einstellung dient in erster Linie dazu Batterieenergie zu sparen. Bei einem 25sek Intervall ist dieser rechnerisch dann um die Hälfte kürzer. Steht aber auch so im Handbuch. Zu 2. Das Kontrollblinken bringt meiner persönlichen Meinung nach kein nennenswerten Mehrwert. Kannst du also ruhig abgeschaltet lassen. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
|||
19-01-2017, 20:39
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: JA-80A Alarmverzögerung & Kontrollblinken
Hallo,
(19-01-2017 18:28)MaxM schrieb: 1. Öffnet die Sirene dann alle 25 bzw. 50 Sekunden ein Fenster und prüft auf einen anstehenden Alarm? Heißt das dann aber auch das die Alarmsirene im Extremfall (bei Koinzidenz von Abfrageintervall und anstehendem Alarm) sofort auslösen kann? Sinnvoll ist eine Einstellung auf 25 Sekunden. Alle 25 Sekunden wird der Empfänger der Sirene für wenige Sekunden aktiviert. Läuft jetzt gerade ein Alarm, dann geht die Sirene sofort an. Wird der Alarm 1 Sekunde, nach der Deaktivierung ausgelöst, dann dauert es halt 24 Sekunden bevor es Laut wird. Statistisch liegst du halt irgend wo in der Mitte. Zitat:2. Ist das Kontrollblinken sinnvoll? Für mich nicht. Ich Deaktiviere das immer. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
|||
20-01-2017, 10:29
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: JA-80A Alarmverzögerung & Kontrollblinken
Hallo Christian und Tim,
vielen Dank für die Informationen. ich werden dann 25 Sekunden Abfrageintervall einstellen und kein Kontrollblinken. Der empfohlene 25 Sekunden Abfrageintervall scheint mir ein guter Kompromiß bezüglich Benutzer-Fehlalarm und Reaktionszeit zu sein, da ich auch noch einen Voralarm gegen das Vergessen der Deaktivierung der EMA aktiviert habe. Mit freundlichen Grüßen MaxM |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Sirene JA 80a | bikerben | 0 | 254 |
02-02-2024 12:34 Letzter Beitrag: bikerben |
|
JA 80A | bikerben | 4 | 773 |
16-06-2023 14:26 Letzter Beitrag: bikerben |
|
JA-80A funktioniert, obwohl unregistriert | ThomasKu | 0 | 449 |
08-06-2023 17:21 Letzter Beitrag: ThomasKu |
|
Außensirene JA-80A sehr leise | RP2019 | 6 | 2.225 |
29-05-2022 13:45 Letzter Beitrag: angos_ |
|
Indexa 8000A (Jablotron 80A) defekt?!? | fireman | 6 | 2.612 |
24-04-2022 22:16 Letzter Beitrag: megagramm |
|
JA-80A Funkverbindung | jablofanaut | 4 | 2.189 |
28-11-2021 20:36 Letzter Beitrag: jablofanaut |
|
JA-80A Sabotagekontakte | ThomasKu | 7 | 3.042 |
19-08-2021 13:47 Letzter Beitrag: ThomasKu |
|
Jablotron OASiS Funk-Außensirene JA-80A Platine defekt ? | Goenore12 | 8 | 4.377 |
29-01-2021 12:44 Letzter Beitrag: alarmdoktor |
|
Ja 80A ausschalten (zeitweise?) | keinbruch | 9 | 6.936 |
25-05-2020 20:07 Letzter Beitrag: eb8EB13 |
|
Fehlalarm JA 80A | Ujak | 3 | 3.481 |
04-12-2019 10:38 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste