Fehlalarm/Störung Außensirene
|
26-06-2018, 12:56
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Fehlalarm/Störung Außensirene
Hallo zusammen,
ich bin auf dieses Forum gestoßen, als ich nach einer Erklärung für einen Fehlalarm gesucht habe - ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Als ich diese Tage gemütlich beim Abendessen gesessen bin, ging plötzlich die Außensirene meiner Jablotron JA-100 los und lies sich nicht mehr deaktivieren. Die Anlage war zu dem Zeitpunkt nicht "scharf". Als der Alarm dann nach einer Zeit endlich wieder aufhörte (die Nachbarn waren schon herbeigerannt ) schaute ich im Log des Bedienteils nach. Darin war zu sehen, dass für die Außensirene eine Störung angezeigt wurde. Mehr Informationen waren leider nicht herauszulesen. Die Störung ist nach wie vor aktiv. Hat jemand eine Erklärung für dieses Verhalten? Was könnten Ursachen dafür sein? Könnte es sich um einen leeren Akku der Außensirene handeln (dabei ist anzumerken, dass keine Akkustands-Warnmeldung vorab angezeigt wurde)? Danke für euren Input! LG Bernhard |
|||
26-06-2018, 15:24
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Fehlalarm/Störung Außensirene
Hallo, was für eine Sirene ist verbaut (genauer Typ)? Wann wurde sie mit neuem Akku eingerichtet und welchen Firmwarestand hat sie?
|
|||
26-06-2018, 16:07
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Fehlalarm/Störung Außensirene
Hallo Daniel,
es ist eine JA-111A Bus-Sirene verbaut. Installation war im November 2015 und Akku wurde seitdem noch nicht gewechselt. Firmwarestand weiß ich leider nicht... LG |
|||
26-06-2018, 17:32
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Fehlalarm/Störung Außensirene
Was steht im log drin?
|
|||
26-06-2018, 17:42
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Fehlalarm/Störung Außensirene
Nur "Störung Außensirene"...
|
|||
27-06-2018, 07:13
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Fehlalarm/Störung Außensirene
Ich würde auf einen nicht passenden Firmwarestand tippen.
Ist die Sirene dauerhaft gestört oder nur für einen gewissen Zeitraum? Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
|||
27-06-2018, 07:52
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: Fehlalarm/Störung Außensirene
Hallo Jens,
die Sirene ist dauerhaft gestört... LG |
|||
28-06-2018, 07:53
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: Fehlalarm/Störung Außensirene
Eine dauerhafte Störung ist meist ein Defekt der Sirene. Wende Dich an Deinen Errichter er soll die Tauschen. In der Regel hast Du auf die Komponenten vom JA-100 System 5 Jahre erweiterte Herstellergarantie bei einem abgeschlossenen Wartungsvertrag, dann wird Dir nur der Aufwand berechnet, aber nicht das Material.
Gruß Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Fehlalarm durch BWM JA-152P | bruchnix | 18 | 5.909 |
10-09-2021 10:16 Letzter Beitrag: bruchnix |
|
Fehlalarm JA-151ST | glock-kai | 4 | 4.708 |
13-11-2019 16:20 Letzter Beitrag: glock-kai |
|
Fehlalarm mit Optex HX40 | ottsan | 3 | 3.414 |
01-08-2018 08:38 Letzter Beitrag: megagramm |
|
Fehlalarm | sauberli | 9 | 5.407 |
17-02-2018 13:34 Letzter Beitrag: keinbruch |
|
Fehlalarm Bewegungsmelder JA-150P | ClausW | 10 | 8.736 |
13-05-2015 08:00 Letzter Beitrag: Ben-der-Sucher |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste