Terxon M lässt sich nicht mehr scharf schalten
|
06-10-2016, 18:11
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Terxon M lässt sich nicht mehr scharf schalten
Hallo,
ich habe vor etlichen Jahren meine Terxom M selbst eingebaut und programmiert (3 Partitionen). Jetzt lässt sie sich plötzlich nicht mehr scharf schalten. Nach Eingabe des Kodes zählt der Countdown bis 0, dann kommt aber die Meldung "Bereich A ---" und ein Dauerton. In Partition A waren aber noch nie Melder angeschlossen, es wurde auch nichts geändert. Was kann ich tun? |
|||
06-10-2016, 18:26
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Terxon M lässt sich nicht mehr scharf schalten
lassen sich B, C oder D scharf schalten?
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
07-10-2016, 06:01
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Terxon M lässt sich nicht mehr scharf schalten
Hallo
Welcher Wert ist denn bei 039(Ausgangsmodus) eingetragen? mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
|||
07-10-2016, 09:58
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Terxon M lässt sich nicht mehr scharf schalten | |||
07-10-2016, 17:59
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Terxon M lässt sich nicht mehr scharf schalten
(07-10-2016 06:01)Sektionschef schrieb: HalloHallo, das Display zeigt "A=Verschluss". Ich habe jetzt einfach beide Melder aus der Partition A gelöscht und jetzt funktioniert es wieder. Ist sicher nur eine Notlösung aber vorläufig ok. |
|||
07-10-2016, 19:44
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Terxon M lässt sich nicht mehr scharf schalten
Hast Du einen Schlüsselschalter an der Alarmanlage angeschlossen?
mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
|||
08-10-2016, 09:27
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: Terxon M lässt sich nicht mehr scharf schalten
Hallo,
nein, in dieser Partition (Garage) war noch kein Melder angeschlossen. Das ist für später geplant. Aber nach entfernen aller Melder funktioniert es wieder. |
|||
09-10-2016, 16:49
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: Terxon M lässt sich nicht mehr scharf schalten
Wenn ich mich nicht irre, dann bedeutet "A=Verschluss", dass zusätzlich auch ein Kontakt, der am Bedienteil angeschlossen ist, geöffnet werden muss, ansosnten geht die Anlage nicht scharf.
Wenn kein solcher Kontakt vorhanden ist, dann solltest du 039 auf Wert 0(Ausgangszeit) oder Wert2(letzte Tür) setzen. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
|||
|