Hallo zusammen, ich komme nicht mehr weiter.

Meine kleine Anlage ist zu aufgebaut

Zone 001 BWM SO Bereich a
Zone 002 BWM SO Bereich a
Zone 003 BWM SO Bereich a
Zone 004 NV
Zone 005 NV
Zone 006 NV
Zone 007 Magnetkontakte Bereich a
Zone 008 BS Bereich a

Ausgangsverzögerung 10 sek, Eingangsverzögerung 45 sek (hätte ich gerne auf Null, aber nicht Kernaufgabe)


So jetzt zu meine Problem, ich bekomme die Anlage wohl nicht über das Blockschloss Scharf geschaltet.

Schliesse ich den Kontakt, passiert an der Anlage nix. Also Display ändert sich nix...

Öffne ich den Kontakt piepst das Bedienteil und zeigt "Bereich A ---" an

was mach ich falsch?



Gruß und jetzt schon mal danke für die Hilfe

Manuel
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
21-03-2017, 17:52
Beitrag: #2
RE: ABUS MX Blockschloß
läßt sie sich am Bedienteil per PIN scharf schalten?
Schaut einer der BWM Richtung Blockschloß?

LG megagramm

AK Engineering

Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie
für Hamburg und Umgebung

Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
21-03-2017, 18:01
Beitrag: #3
RE: ABUS MX Blockschloß
Also ein "richtiges" Blockschloß existiert nicht, ich schalte den Kontakt über die KNX-Anlage (mir sind alle Konsequenzen bewusst)

Kann von einem nicht überwachten Raum schalten.

Direkt über dem Bedienteil hängt ein BWM
Wenn ich über Benutzerpin ->Optionen? -> A Schalte kommt auch "Bereich A ---" und die Anlage piepst, bewege ich mich kommt "Zone 2 Flur offen"

Huh
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
21-03-2017, 19:36
Beitrag: #4
RE: ABUS MX Blockschloß
dann definier den BWM mal als Ein-, Ausgang zum testen, sonst funktioniert das nicht.

Weiterhin darfst Du einen einfachen Kontakt nicht als Blockschloß definieren.
Schau Dir mal din der Beschreibung das Blockschloß an, dieses kannst Du so einfach mit einem Kontakt nicht nachbilden.

Versuche es mal als Schlüsselschalter SS.

LG megagramm

AK Engineering

Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie
für Hamburg und Umgebung

Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
21-03-2017, 19:46
Beitrag: #5
RE: ABUS MX Blockschloß
Werd ich dann tun,

Schlüsselschalter gibt ja nur Impuls, für meine Logiken im Hintergrund wäre das etwas mehr Aufwand aber machbar. (wenn ich den scharf/unscharf Status noch auf dem KNX hab)

Es gibt hier im Forum doch auch einen Beitrag wo über externe Zeitschaltuhr über Blockschloßfunktion in einer Schule Abends und am Wochenende scharf/unscharf gestellt wird. Nix anderes will ich ja tun. Blockschloß ist doch eigentlich nix anderes wie ein Riegelschaltkontakt oder bin ich jetzt auf dem Holzweg?


aber schonmal danke für die Hilfe, hänge mich Morgen nochmal dran
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
21-03-2017, 20:38
Beitrag: #6
RE: ABUS MX Blockschloß
nein das ist die Schlüsselschalterfunktion.

AK Engineering

Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie
für Hamburg und Umgebung

Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
22-03-2017, 07:54
Beitrag: #7
RE: ABUS MX Blockschloß
Hallo
Welche Einstellung hast Du denn bei 039 für den Ausgangsmodus?
Setz den einmal auf 0(Ausgangszeit), sofern er auf einem anderen Wert steht.
Wenn Du keine Zone als E/A konfiguriert hast(wie ist eigenlich Zone7 konfiguriert?), dann muss 039 auf 0 stehen.
mfg
Sektionschef

Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362
Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L
Instar IN-5907HD
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
22-03-2017, 10:27
Beitrag: #8
RE: ABUS MX Blockschloß
Ich hatte heute Morgen noch nicht im Forum gelesen, sondern direkt Probiert und hab den Fehler jetzt gefunden. Es war wie von Sektionschef beschrieben der Ausgangsmodus. Der stand auf Manuell und hat dann wohl auf den Kontakt im Bedienfeld gewartet.

Danke für Eure Hilfe!
Magnetkontakte Zone 7 sind auch SO konfiguriert.

Hab jetzt die Einstellungen von Zone 8 wieder auf BS gesetzt, das funktioniert jetzt auch, allerdings invertiert aber das drehe ich noch.

Die Funktion SS war doch nur Impuls zum scharf/unscharf tasten.


Danke nochmal