Hallo,

Ich habe leider schon wieder ein Problem mit meiner Alarmanlage.

Der Öffnungsmelder FU8320B mit zusätzlich 3 verdrahteten Kontakten (Kippfenster und 2 Flügeltüren) funktionierte die letzten 4 Jahre einwandfrei. Nun hat der Melder innerhalb von 2 Wochen 3x Fehlalarm ausgelöst. Ich habe folgendes überprüft:

- Batterei prophylaktisch getauscht
- Sabokontakte überprüft
- Kontakte sind alle fest verschraubt, LED reagiert beim Öffnen
- Alarmanlage lässt sich ohne Fehlermeldung aktivieren

Hat jemand eine Idee woran es liegt. Ich würde sonst einfach den Melder tauschen. Anscheinend gibt es diesen nicht mehr. Ist der Nachfolger der FUMK50000 und kann ich diesen genauso verdrahten wie den Vorgänger? Wo kann ich diesen bestellen. Mein Errichter (Elektrofirma) übernimmt leider keine Arbeiten mehr an Abus Alarmanlagen.

Viele Grüße

Patrick
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
13-09-2017, 18:42
Beitrag: #2
RE: Fehlalarm durch FU8320B
was ist denn das Ereignis,

Sabotage oder Einbruch?

Nicht gleich ersetzen, wenn die Ursache nicht feststeht.

Nachfolger ist der FUMK50000B.

Bestellen kannst Du den im Internet oder auch gerne bei mir.

LG megagramm

AK Engineering

Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie
für Hamburg und Umgebung

Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
13-09-2017, 18:58
Beitrag: #3
RE: Fehlalarm durch FU8320B
Einbruch

Dann würde ich gerne so einen Melder bei Dir bestellen...es sei denn Du hast noch eine Idee, was ich zusätzlich noch kontrollieren kann...mehr als das, was ich bereits gemacht habe, fällt mir nicht ein

Bestellung per PN oder wie wollen wir das machen?

vG
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
13-09-2017, 20:02
Beitrag: #4
RE: Fehlalarm durch FU8320B
nichtso schnell die Flinte ins Korn werfen.

Bitte die Abstände der Reed´s zu den Magneten prüfen.

Ggf. kann man auch erstmal stärkere Magnete einsetzen.
Das ist wesentlich günstiger.

Welche Reedkontakte kamen zum Einsatz MK1010 (Magnet mit Kunstoffzylinder) oder FU7350 (Magnet ohne Kunstoffzylinder)
Der Magnet sollt nicht weiter als 5mm vom Reed entfernt sein.

LG megagramm

AK Engineering

Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie
für Hamburg und Umgebung

Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
13-09-2017, 21:44
Beitrag: #5
RE: Fehlalarm durch FU8320B
Das Merkwürdige ist, dass es 4 Jahre keine Probleme gab und nun auf einmal nachts sporadisch Alarm ausgelöst wird und man jedoch ohne Fehlermeldung nach der Rückstellung wieder aktivieren kann...geöffnet wird in dem Bereich nur das Kippfenster.

Die verdrahteten Kontakte sind alle fest auf den Rahmen verschraubt. Beim Öffnen und Schließen der Kontakte durch Öffnen der Türen oder des Fensters blinkt die LED am Melder ganz normal. Die Anlage ist bei mir im Geschäft in der Innenstadt. Die Nachbarn reagieren etwas allergisch, wenn sie nachts geweckt werden. Insofern kann ich nicht allzu viel testen. Die Reedkontakte hat die Elektrofirma damals montiert...auf die Schnelle weiß ich leider nicht, welche verwendet wurden (ich bin momentan unterwegs und voraussichtlich leider erst am Wochenende wieder im Geschäft). Müsste ich mal ganz genau nachsehen...den Abstand werde ich auch noch einmal kontrollieren.

Vielen Dank schon einmal für die Tips
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
18-09-2017, 01:08
Beitrag: #6
RE: Fehlalarm durch FU8320B
So, Abstände der Reeds habe ich überprüft - alles bombenfest aber teilweise bis zu 10mm Abstand. Habe nun den Abstand beim Öffnungsmelder durch Distanzplättchen deutlich verringert und zusätzlich 2 weitere Magnete bei den Kontakten montiert (aus Set vom 7350). Die vom Elektriker verbauten Reeds sind alledings nicht von Abus - da steht ABB drauf...die anderen/zusätzlichen Magnete stören hoffentlich nicht.

Ich werde berichten, ob nun Ruhe ist
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
20-09-2017, 15:25
Beitrag: #7
RE: Fehlalarm durch FU8320B
Aktuelle Zwischeninfo:

Nach dem Verringern der Abstände der Kontakte und der Montage der zusätzlichen Magnete ist bislang kein Fehlalarm mehr aufgetreten...hoffentlich bleibt es so.

Ich wundere mich dennoch. Können Reedkontakte quasi verschleißen, Magnete an Leistung verlieren o.ä., sodass auf einmal Alarm ausgelöst wurde?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Funk Schlüsselschalter geht alle TB durch?! Bros 6 5.335 28-02-2017 09:59
Letzter Beitrag: Bros
  Fehlalarm und Sprachnachricht nach Batt wechsel alexbue 4 4.069 20-02-2017 09:14
Letzter Beitrag: Kümmel
  Fehlalarm Hebelversuch an Secvest 2 way Treffemot 0 2.187 22-05-2016 19:54
Letzter Beitrag: Treffemot
  Secvest 2way eingestellt durch Datentechniker megagramm 0 2.386 16-04-2016 21:14
Letzter Beitrag: megagramm
  Fehlalarm FU8340 Rauchmelder firebird 8 9.255 15-09-2015 20:50
Letzter Beitrag: timobile
  Fehlalarm Drahtschleifen Secvest 2WAY octron03blue 2 3.803 25-12-2014 15:01
Letzter Beitrag: Speedymatze
  Fehlalarm Turmwächter 2 3.093 03-11-2014 07:50
Letzter Beitrag: Turmwächter
  Fehlalarm Turmwächter 0 1.940 01-11-2014 12:20
Letzter Beitrag: Turmwächter
  secvest- Aktiviert durch Wochenplan Styria-Surfer 5 6.059 03-04-2014 21:12
Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg
  Fehlalarm Secvest 2Way obwohl deaktiviert Saturn1975 2 4.192 20-12-2013 10:17
Letzter Beitrag: Saturn1975



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste