Netz-Störung 561-MB24
|
25-01-2018, 08:40
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Netz-Störung 561-MB24
Hallo zusammen,
seit ca. 1 Woche bekomme ich ca. 5 Emails pro Tag mit der Meldung "DS 6750. Stoerung BUS beseitigt". Bei genauerem Hinsehen in den Ereignissen sehe ich sehr oft, dass eine Netz-Störung eingeschaltet wird und 3-4 Sekunden später wieder die Netz-Störung ausgeschaltet wird. Dies ist seit gestern Abend 16x aufgetreten. Habt ihr eine Idee, was das sein kann? VG Marc |
|||
25-01-2018, 12:07
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Netz-Störung 561-MB24
Solche Fehler sind aus der Ferne schwer zu beurteilen.
Bei Netzstörung wäre es ja im Normalfall ein Ausfall der 230V Spannungsversorgung. Ich denke aber mal nicht, dass du so massive Stromausfälle bei dir hast. Dann wäre eine Alternative, dass das Netzgerät defekt ist. Dann hast du bei der MB24 das Problem, dass dies alles eine Platine mit Rechner und Anschlussplatine ist. Was ich mir aber eher vorstellen kann ist, dass du ein Gerät am Netz hast, welches massiven Strom verbraucht bzw. hohen Anlaufstrom hat und dann kurzzeitig die Netzspannung zusammensackt. Andersrum kann es auch ein Problem mit der Erdung sein, welche ich als erstes überprüfen würde, da dies erst einmal da Günstigste wäre. Mal Schurzleiterstrom messen etc. Aber so aus der Ferne wird dies ein Blick in die Glaskugel. Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
|||
25-01-2018, 15:48
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Netz-Störung 561-MB24
Danke für die Antwort,
habe mir gerade das Log nochmal genauer angeschaut. Demnach hat das mit der Netzstörung am 15.05.2017 angefangen und seit dem ca. 1200 mal In dieser Zeit habe ich einen neuen AccessPoint in Betrieb genommen, welcher an der gleichen Sicherung wir die EMZ hängt. Aber kann mir wirklich nicht vorstellen, dass hierdurch Netzstörungen hervorgerufen werden oder? Es ist ja kein Verbraucher, welcher vom Netzteil der EMZ versorgt wird. Aber scheinbar hat diese Netzstörung auch nichts mit den Emails zu tun, welche ich von dem DS6750 bekomme. Ich bin ja nur durch diese Email drauf gekommen, mal in das Log zu schauen. In den Emails steht DS 6750. Stoerung BUS beseitigt Code: DS 6750. Und zu dieser Uhrzeit finde ich komischerweise nichts im gesamten Log. Wie kann ich denn da etwas herausfinden? VG Marc |
|||
25-01-2018, 16:34
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Netz-Störung 561-MB24
Also wenn es ein Access Point ist, welcher die Störung fabriziert dann würde ich mal gründlichst die Erdung checken. Wenn du dir über den Schirm warum auch immer Störungen rein holst kannst du auch arge Bus Probleme bekommen. Ich hatte hier mal einen Kandidaten von Rechner, welcher mir beim einschalten das tv Signal im Schlafzimmer lahmgelegt hat. Und das DS wird denke ich mal am selben Switch wie der Access Point hängen. Und dann höchstwahrscheinlich an einer fritz Box oder sowas, welche keine Erdung hat und somit holt sich der ap den poti durch das DS von der Zentrale, wenn es dort auch noch Potentialunterschiede gibt hast du einen Strom der dir durch die Anlage über den Schirm fließt.
Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
|||
25-01-2018, 18:05
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Netz-Störung / Stoerung BUS 561-MB24
Jetzt hab ich etwas gefunden, was genau an diesem Tag war.
Am 15.05. waren um diese Zeit die Stadtwerke bei mir und haben den Zähler gegen einen neuen ausgetauscht. Seit dem habe ich die Netzstörung. Was würdet Ihr machen? Stadtwerke antanzen lassen? VG Marc |
|||
25-01-2018, 19:57
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Netz-Störung 561-MB24
Die Stadtwerke wird dir so erstmal nicht weiterhelfen können. Da ich jetzt einfach mal davon ausgehe, dass du nicht das technische Wissen und die nötigen Geräte etc. zur Fehlersuche hast, solltest du dir mal einen Errichter aus deiner Nähe zur Hand nehmen, dieser soll erstmal den Fehler finden und danach kannst du (wenn es denn an den Stadtwerken lag) an den Verantwortlichen herantreten. Zu deinem Vorteil ist, dass der Ereignisspeicher nicht wirklich manipulierbar ist und du somit etwas in der Hand hast.
Möglich ist es natürlich, dass etwa beim Zählertausch schief gegangen ist Überspannung a.Ä. Aber würde ich jetzt erstmal nicht von ausgehen. Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
|||
26-01-2018, 07:10
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: Netz-Störung 561-MB24
Unabhängig von der Netzstörung irritiert mich momentan am Meisten die Busstörung. Wie kann es sein, dass ich hierzu nichts im Ereignislog finde? Durch Zufall hatte ich gestern sogar gesehen, das an meinem Display die gelbe LED geblinkt hatte, bevor ich die Email bekommen hatte. War aber nicht schnell genug um zu schauen, was das Display sagt.
Wie kann ich diesem Fehler auf den Grund gehen? |
|||
26-01-2018, 10:30
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: Netz-Störung 561-MB24
vielleicht einmal einen Neustart des Systems? Schön die Kondensatoren entladen lassen und dann hochfahren. Wenn das System ausser Tritt ist, hilft nur der Neustart.
Du fischst momentan im trüben. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
|||
26-01-2018, 17:18
Beitrag: #9
|
|||
|
|||
RE: Netz-Störung 561-MB24
Wenn die gelbe LED blinkt bedeutet das "Netzausfall" - alle anderen Störungen werden durch Dauerleuchten angezeigt.
Interessant wäre ob die Zentrale dabei auch "klackt". Daran erkennt man ob sie wirklich keine Netzspannung mehr besitzt. Und diese BUS-Störung bezieht sich normalerweise auf die Kommunikation zwischen EMZ und ÜG wenn ich mich nicht irre. Der Ereignisspeicher des ÜG kann nur mittels Winfem Advanced ausgelesen werden Ich würde sowohl die EMZ als auch das ÜG einmal über die Resettasten neu starten. |
|||
26-01-2018, 17:46
Beitrag: #10
|
|||
|
|||
RE: Netz-Störung 561-MB24
Danke für die Antworten!
Habe jetzt mal richtig das Gesamte Log von Zentrale und AWUG ausgelesen und siehe da, hier sehe ich mehr Aber das beruhigt mich nicht wirklich Hier ein Auszug: Code: 23.01.2018 18:49:01 DOS Angriff am Ethernet erkannt --- 1192 Habe auch auf dem Router den Verkehr mitgeschnitten, aber auf der IP des ÜG sehe ich zum Zeitpunkt des Ausfalls und des DOS nur die Email an meinem SMTP Jetzt ist die Frage, ob der Busausfall mit dem DOS Angriff zutun hat, da der immer zu einem späteren Zeitpunkt gemeldet wird. Aber ich würde erstmal davon ausgehen. Bezüglich gelbe LED könnte es in der Tat wirklich ein dauerhaftes leuchten gewesen sein. Ich habe ja scheinbar wirklich 2 Probleme :-( Werde mich wegen der Netzstörung mal in den Keller setzen und horchen und regelmäßig das Log abholen. Oder kann ich die Netzstörung auch in der Bedienteil-Emulation sehen? Das wäre natürlich vorteilhaft. VG und vielen Dank für die Unterstützung Marc |
|||
26-01-2018, 18:23
Beitrag: #11
|
|||
|
|||
RE: Netz-Störung 561-MB24
Also die DOS Erkennung wird auch durch Broadcasts ausgelöst. Diese gehen ja nicht speziell auf eine IP sondern auf alle in dem Subnetz. Hast du zufällig Entertain oder etwas anderes was Streams sendet bzw. empfängt? Solche Geschichten müllen dir gerne mal das Netz damit zu.
Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
|||
27-01-2018, 12:49
Beitrag: #12
|
|||
|
|||
RE: Netz-Störung 561-MB24
Ich habe gestern um 18h 2 Server bei mir erstmal runtergefahren und seit dem hatte ich keine DOS Erkennung mehr.
Der erste Server ist ein Debian FHEM Server und der zweite eine Ubuntu SOGo Server. Werde dann mal als erstes den FHEM Server starten und bin mal gespannt und werde berichten |
|||
31-01-2018, 07:33
Beitrag: #13
|
|||
|
|||
RE: Netz-Störung 561-MB24
Sonntag Abend habe ich dann auch wieder den SOGo-Server hochgefahren und seit dem ist die BUS-Störung mit DOS nicht mehr aufgetaucht.
Jetzt bleibt "nur" noch die Netzstörung. Habe gestern Abend alle Geräte bis auf die Alarmanlage ausgemacht und habe die Anlage mit Uhr daneben gefilmt. Vorher hatte ich die EMZ mit dieser Uhr synchronisiert. Später hab ich dann nach dem Zeitpunkt von Netzstörungen gesucht und mit genau zu dieser Zeit das Video angeschaut. Es war nichts zu hören und auch die LED haben nicht auffällig geblickt. Hat jemand eine Idee? VG Marc |
|||
31-01-2018, 09:56
Beitrag: #14
|
|||
|
|||
RE: Netz-Störung 561-MB24
Die Netzstörung wird verzögert signalisiert. Es wird wenn es nur kurz ist nur eine Meldung im Speicher abgelegt.
Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
|||
07-02-2018, 08:42
Beitrag: #15
|
|||
|
|||
RE: Netz-Störung 561-MB24
Also mein Errichter hatte lediglich die Idee die Anlage für 1 Std. Stromlos zu setzen und dann neu zu starten. Natürlich ohne Erfolg, da ich die Anlage auch schon 5 Minuten Stromlos hatte, dass sollte ja wahrscheinlich reichen. Jetzt möchte er natürlich eine neue Generation der Anlage verkaufen.
Hab mir auch nochmal das Video von der Netzstörung +/- 5 Minuten um die Störung herum angeschaut, aber es war nichts zu hören. Mir ist auch noch aufgefallen, dass ein kleines gelbes ! im Icon neben der Anlagenbezeichnung ist, wenn ich die Konfiguration aus der Anlage in WINFEM lade. Dies gelbe ! ist nicht da, wenn ich die Konfig aus einer Date lade. Hat sonst keiner eine Idee, was man prüfen könnte? |
|||
07-02-2018, 14:59
Beitrag: #16
|
|||
|
|||
RE: Netz-Störung 561-MB24
Netzstörung ist ziemlich eindeutig, wenn keine Störungen in deinem Netz vorliegen, was man nur mit einer Langzeitmessung prüfen kann. Vermute ich zu 90% das Netzgerät und da bist du jetzt in der Blöden Lage, dass die MB24 alles auf einer Platine hat. Und damit die komplette Zentrale zu tauschen das vernünftigste wäre. Ich hoffe du hast keine Bus1 Komponenten mehr verbaut, denn dann wird's wieder teurer auf die neue Zentralenreihe zu wechseln. Genauso wenn du noch kein Touch Center als Bedienteil hast.
Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
|||
07-02-2018, 18:04
Beitrag: #17
|
|||
|
|||
RE: Netz-Störung 561-MB24
Ich habe 38 BUS 1 Komponenten
Wenn hier jemand eine gebrauchtes MB24 Board oder eine gebrauchte MB48 Anlage zu verkaufen hat, dann wäre ich über ein Angebot via PM dankbar Bin momentan nicht gerade darauf aus alles zu erneuern |
|||
07-02-2018, 21:46
Beitrag: #18
|
|||
|
|||
RE: Netz-Störung 561-MB24
Ich habe gerade mal bei Honeywell Online geschaut. Also von MB24 bis MB100 ist laut Online Shop noch alles auf Lager. Also wenn dann jetzt zuschlagen und dann nach und nach auf Bus2 umrüsten, damit dann dem nächsten Zentralentausch nichts mehr im Wege steht.
Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
|||
08-02-2018, 17:32
Beitrag: #19
|
|||
|
|||
RE: Netz-Störung 561-MB24
Danke für den Hinweis!
Verstehe ich das mit der neuen Honeywell Reihe richtig, dass alle BUS1 Komponenten inkompatible sind und ich beispielsweise fest integrierte Melder in Rahmen und Türen rausreißen muss? |
|||
08-02-2018, 17:40
Beitrag: #20
|
|||
|
|||
RE: Netz-Störung 561-MB24
Ja ist so halb richtig:
Also die Melder die du meinst, die in den Türen und Rahmen verbaut sind, dies sind konventionelle Schaltkontakte wie z.B. Göasbruchmelder oder Magnetkontakte etc. Diese musst du selbst nicht tauschen, da es normale Schaltkontakte Sind. Was du dort evtl. tauschen musst sind die MG Module an denen diese angeschlossen sind. Es sei denn es sind MG Module, welche von Bus1 auf Bus2 gedippt werden können. Genauso wie die Bewegungsmelder, die Viewguards können auch von Bus1 auf Bus2 gedippt werden. Also mit ganz viel Glück nur ein paar Dipschalter umlegen ein wenig umverdrahten und schon läuft die Kiste. Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
561 HB48 Probleme bei Inbetriebnahme | Rexflexxon14kp | 35 | 2.416 |
18-11-2023 20:29 Letzter Beitrag: Rexflexxon14kp |
|
effeff 561-M8 | emzfreund | 4 | 1.078 |
15-06-2023 08:47 Letzter Beitrag: Feuermelder |
|
MB24 kein bootloader | digimon07 | 11 | 3.816 |
21-11-2022 14:05 Letzter Beitrag: Privateruser |
|
Von MB24 auf Secure | Kolter | 10 | 3.710 |
20-11-2022 21:48 Letzter Beitrag: Privateruser |
|
MB24 externe Schlossfreigabe - How to? | unibeta | 7 | 2.691 |
03-08-2022 09:14 Letzter Beitrag: unibeta |
|
561-MB24 DS6750 Firmware-Update | 26196008 | 12 | 5.384 |
05-05-2022 07:44 Letzter Beitrag: 26196008 |
|
Unterschied MB24/HB24 ? | viper699 | 5 | 2.766 |
07-01-2022 00:23 Letzter Beitrag: Feuermelder |
|
561-MB24 von Sicherung auf Schukostecker | 26196008 | 7 | 3.887 |
05-01-2022 20:42 Letzter Beitrag: 26196008 |
|
561-MB8 Akku-Problematik | Mavor84 | 7 | 3.218 |
14-11-2021 15:30 Letzter Beitrag: Feuermelder |
|
561-M | Stirilium | 12 | 5.843 |
14-09-2021 15:00 Letzter Beitrag: Privateruser |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste