Netz-Störung 561-MB24
08-02-2018, 17:48
Beitrag: #21
RE: Netz-Störung 561-MB24
Ok, dass beruhigt mich Smile

Dann sind wahrscheinlich auch die Rauchmelder Sockel noch verwendbar oder?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
08-02-2018, 17:55
Beitrag: #22
RE: Netz-Störung 561-MB24
Mach mal ein Foto... da gab es auch 2. Wobei die ersteren deinen bus1 Sockel wirklich uralt sind

Und bei den MG Modulen einmal mit dem Errichter durchsprechen oder die einzelnen Artikelnummerartikelnummernn hier durchgeben

Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
08-02-2018, 19:33
Beitrag: #23
RE: Netz-Störung 561-MB24
Also bei den Raumelder Sockel schein ich Glück gehabt zu haben, hoffe ich jedenfalls. Da sind 062090 verbaut.

Bei den MG-Modulen dafür wahrscheinlich nicht, da sind 010118 und 010112 verbaut. Die müsste ich ersetzen oder?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
08-02-2018, 20:06
Beitrag: #24
RE: Netz-Störung 561-MB24
Korrekt, die müssten ersetzt werden. Die Rauchmelder sowie Sockel können bleiben. Und die Bedienteile müssten ggf. auch ersetzt werden, es sei denn es ist ein Touch Center. Was auch nicht geht ist IK2 oder Schlüsselschalter oder Blockschlösser (diese nur mit umwegen nicht ganz unmöglich).

Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
11-02-2018, 12:27
Beitrag: #25
RE: Netz-Störung 561-MB24
Es sollte eigentlich Ende letzten Jahres ein BUS1-Modul für die Secure rausgekommen sein, aber vermutlich dauert das noch etwas. Liegt vermutlich noch bei den anderen Sachen in Shenzhen, auf die die deutschen Errichter seit bald einem drei Viertel Jahr warten.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
11-02-2018, 15:45
Beitrag: #26
RE: Netz-Störung 561-MB24
Ich glaube Honeywell hat gerade andere Probleme als das Bus1 Modul. Bestell mal was bei Honeywell und sei gespannt welchen Liefertermin du genannt bekommst. Es werden wohl einige Errichter den Hersteller zumindest vorübergehend zwangsweise wechseln.

Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
11-02-2018, 16:27
Beitrag: #27
RE: Netz-Störung 561-MB24
Das meinte ich doch mit:
Zitat:Liegt vermutlich noch bei den anderen Sachen in Shenzhen, auf die die deutschen Errichter seit bald einem drei Viertel Jahr warten.
So kann man sich selbst auch obsolet machen. Wobei mir zu Ohren gekommen ist, dass HON DCH ja vor der Produktionsumstellung noch ein Lager aufbauen wollte, HON INTL dieses aber untersagt hat.

Wenn Telenot jetzt bei der hiplex etwas schneller entwickeln würde, dass man bestimmte Features fertig bekommt, könnten die momentan HON ganz schnell das Wasser abgraben, ohne dass die was tun können.

Das mit dem BUS1-Modul liegt aber nicht an HON INTL bzw. der Fertigung in Shenzhen, sondern einfach an der Trägheit der Entwicklung von HON DCH. Viel sitzt ja nicht mehr in Albstadt. Und mit der Aktion glaube ich auch, dass es Honeywell Security-Insel Deutschland nicht mehr lange geben wird. Normal gilt ja "Geh nicht von Böswilligkeit aus, wenn Dummheit genügt", aber wenn man alles zusammennimmt (komplette Produktionsverlagerung von DE nach CN, Albstadt bildet nicht mehr aus, aus Produktionsgründen fast keine Belieferung von DCH mehr) sieht es schon fast gewollt aus.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
11-02-2018, 20:31
Beitrag: #28
RE: Netz-Störung 561-MB24
Also das ich muss auf eine Auswerteeinheit bis Mai warten
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
11-02-2018, 20:58
Beitrag: #29
RE: Netz-Störung 561-MB24
Das mit Mai haben die mir auch vor 2 Wochen gesagt, jetzt ist es Juni aber nicht zugesichert kann auch später werden. Anfangs war es Mitte Oktober, dann November, dann Dezember und jetzt sind wir bei Juni. Das schlimmste daran ist, dass ich jetzt eine Anlage mit ZG20 provisorisch bauen muss, weil das ZG4 erst im Juni verfügbar ist und das ZG20 wenn man bedenkt ich habe mit ZG4 geplant viiieeel zu klein ist. Das grösste Problem an der Sache ist, dass die ZK aller Türen darüber läuft und somit die Anlage unabdingbar ist und in 2 Wochen Bezug in der Firma ist. Was ich nur schade finde, dass Honeywell das ZG20 nicht auf Kulanz geschickt hat, sondern dies in Rechnung gestellt hat. Gut es sind nur ein paar Euro aber ich finde der Wille zählt.

Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
12-02-2018, 18:13
Beitrag: #30
RE: Netz-Störung 561-MB24
Wenn das so weiter geht gibt es bald gar nichts mehr von denen... Confused
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
12-02-2018, 21:20
Beitrag: #31
RE: Netz-Störung 561-MB24
Wenn das so weiter geht können die vermutlich Ende des Jahres die Türen abschließen. Aber das will ich nicht hoffen, denn ich verbaue sehr gerne Honeywell.

Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
02-07-2018, 08:11
Beitrag: #32
RE: Netz-Störung 561-MB24
Hallo,

ich wollte fragen ob der Fehler für das Netz-Störungsproblem gefunden wurde.

Ich habe vermutlich seit dem Update meiner MB24 (1RAM-Version) auch dieses Problem. Muss aber nicht mit dem Update zusammen hängen. Hardware seit Installation nicht verändert.

Es wurde auf die aktuellst möglich Firmeware der MB24 geupdatet.

Das Fehlerbild äußert sich nur im Ereignisspeicher, Funktion ist nicht wirklich beeinträchtigt.

Es kommt die Meldung Netz-Störung EIN und exakt 4Sek. später Netz-Störung AUS. Der Ereignisspeicher ist voll mit diesen Meldungen. Es sind immer genau die 4Sek.

Was kann das sein? Da ich bereits viele Platinen gelötet habe würde ich mir auch zutrauen ein Bauteil auf der Platine zu ersetzen. Dazu müsste ich nur wissen was ggf. dieses Verhalten verursacht.

In der Hoffnung das ein Mitglied diesen Fehler beheben konnte oder die Ursache kennt freue ich mich auf eine kurze Rückmeldung.

Danke
Sweatchuck
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
02-07-2018, 08:16
Beitrag: #33
RE: Netz-Störung 561-MB24
Hallo Sweatchuck,

das Fehlerbild ist scheinbar exakt das Gleiche.

Ich musste leider die komplette Anlage tauschen :-(

Wenn du eine Lösung findest, dann bitte hier auch posten.

Viel Erfolg
Marc
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
02-07-2018, 08:21
Beitrag: #34
RE: Netz-Störung 561-MB24
Hast du "nur" die MB24 getauscht (Platine) oder deine ganze Installation erneuert.

Ich würde ggf. nur die Platine der MB24 tauschen, bin mir aber nicht sicher ob das Problem nicht auch bei einer angeschlossenen Komponente liegen kann.

Gruß
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
02-07-2018, 08:23
Beitrag: #35
RE: Netz-Störung 561-MB24
Nur die Platine...
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
02-07-2018, 08:26
Beitrag: #36
Shy RE: Netz-Störung 561-MB24
Danke für die Info!

Und jetzt ist das Problem behoben? Wo hast du die Platine her? Gibt es die Dinger überhaupt noch?

Würde bei dieser Gelegenheit gleich auf die 2RAM Version wechseln. Sehe darin zwar keinen Vorteil über irgendwie muss ich mir dieses Problem ja schön reden Big Grin
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
02-07-2018, 08:28
Beitrag: #37
RE: Netz-Störung 561-MB24
Ersatzplatinen können bei Honeywell noch bestellt werden, gibt momentan nur einen Produktionsstau.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
02-07-2018, 08:28
Beitrag: #38
RE: Netz-Störung 561-MB24
Gebraucht hier aus dem Forum. Danach war alles wieder ok!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
02-07-2018, 08:31
Beitrag: #39
RE: Netz-Störung 561-MB24
Wahrscheinlich ein 5Cent Bauteil, dafür die ganze Platine tauschen... Angry
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
02-07-2018, 08:36
Beitrag: #40
RE: Netz-Störung 561-MB24
Tauschgruppenprogramm.

Reparierte Platine anfordern und die Kaputte hingeschicken.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  561 HB48 Probleme bei Inbetriebnahme Rexflexxon14kp 35 2.395 18-11-2023 20:29
Letzter Beitrag: Rexflexxon14kp
  effeff 561-M8 emzfreund 4 1.077 15-06-2023 08:47
Letzter Beitrag: Feuermelder
  MB24 kein bootloader digimon07 11 3.813 21-11-2022 14:05
Letzter Beitrag: Privateruser
  Von MB24 auf Secure Kolter 10 3.707 20-11-2022 21:48
Letzter Beitrag: Privateruser
  MB24 externe Schlossfreigabe - How to? unibeta 7 2.686 03-08-2022 09:14
Letzter Beitrag: unibeta
  561-MB24 DS6750 Firmware-Update 26196008 12 5.377 05-05-2022 07:44
Letzter Beitrag: 26196008
  Unterschied MB24/HB24 ? viper699 5 2.763 07-01-2022 00:23
Letzter Beitrag: Feuermelder
  561-MB24 von Sicherung auf Schukostecker 26196008 7 3.883 05-01-2022 20:42
Letzter Beitrag: 26196008
  561-MB8 Akku-Problematik Mavor84 7 3.209 14-11-2021 15:30
Letzter Beitrag: Feuermelder
  561-M Stirilium 12 5.836 14-09-2021 15:00
Letzter Beitrag: Privateruser



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste