complex 200H - Anzeigen im BT
24-02-2018, 15:08
Beitrag: #1
complex 200H - Anzeigen im BT
Hallo zusammen,
Bei meinem BT sehe ich nur einen Meldebereich. Es sind jedoch 10 Bewegungsmelder (ueber 3 Geschosse verteilt) verbaut.
Ist es moeglich, diese als einzelne Meldepunkte oder ggf. als Meldergruppe im BT sichtbar zu machen und ggf. zu deativieren/aktivieren.
Wenn es moeglich ist, dann sicherlich ueber die compasX, oder?
Danke im voraus
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
24-02-2018, 18:00
Beitrag: #2
RE: complex 200H - Anzeigen im BT
Richtig! Eine Sache der Parametrierung.
Unter ->Systemdaten ->Meldebereiche kann man die erforderliche Anzahl von Meldebereichen entsprechend einrichten.
Angezeigt werden auf dem Bedienteil nur die Meldebereiche. Auch ein Sperren kann nur für Meldebereiche erfolgen, wobei ja ein Meldebereich auch nur aus einem Meldepunkt bestehen kann. Für die Verifizierung dann mehrere Meldebereiche einrichten. Die Complex 200H hat ja in der Grundausstattung 8 Meldebereiche.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
24-02-2018, 19:47
Beitrag: #3
RE: complex 200H - Anzeigen im BT
Danke. Damit koennte dann auch sichtbar gemacht werden, wo der Alarm ausgeloest wurde?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
24-02-2018, 22:33
Beitrag: #4
RE: complex 200H - Anzeigen im BT
Grundsätzlich Ja. Voraussetzung ist nur das auch alle Bewegungsmelder auf verschiedenen Meldegruppen angeschlossen sind. Sind alle Bewegungsmelder paralell auf der selben Leitung angeschlossen, und hängen alle auf nur einer Meldegruppe ist eine Trennung nicht möglich.
Handelt es sich um Bus Melder? Dann geht die Trennung auf jeden Fall.
Sind es konventionelle Melder muss sichergestellt sein das sie auf verschiedenen Eingängen / Meldegruppen liegen. Dann ist es nur eine einfache Programmierung Zeitaufwand ca. 30-60 minuten.

MFG neotrace
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
24-02-2018, 22:33
Beitrag: #5
RE: complex 200H - Anzeigen im BT
Zitat:Danke. Damit koennte dann auch sichtbar gemacht werden, wo der Alarm ausgeloest wurde?
Das solltest du auch ohne Meldebereiche sehen, wenn du im BT mit den Tasten hoch und runterscrollst. Da stehen dann die Meldepunktnamen.

Zitat:Die Complex 200H hat ja in der Grundausstattung 8 Meldebereiche.
@Martina H.: stimmt so nicht, es werden 16 Meldebereiche angelegt, wenn man es wünscht, Telenot kann auch ohne Meldebereiche arbeiten und die Complex kann bis zu 128 Meldebereiche verwalten. Was du meinst, sind die 8 konventionellen Meldegruppen.

Aber es ist richtig, für die Sperrung von Meldepunkten müssen diese einem Meldebereich zugeordnet werden und dann kann man die am BT800/BT830/BT840/BT430/BT440 über die die Sperrtasten sperren oder freigeben. Alternativ gibt es noch die Möglichkeit an jedem BT, dieses im Menü über MB sperren manuell zu machen.

Dafür müssen die Meldepunkte aber in der Parametrierung Meldebereichen zugewiesen und dann auch für den entsprechenden Schärfungszustand sperrbar gemacht werden.
Aber Achtung: Meldebereichssperren stellen immer eine Gefahr dar.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  complex 200H Bedienfreigabe code Absturzius 4 247 21-04-2024 15:46
Letzter Beitrag: Martina H.
  compasX 30.1 Codeziffern anzeigen dabreaka 1 402 08-03-2024 18:05
Letzter Beitrag: Ollik
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 4.263 11-03-2023 00:48
Letzter Beitrag: Ollik
  Complex 200H Compas-X formatierung erfolglos hari 20 4.478 12-01-2023 12:24
Letzter Beitrag: hari
  Diebstahl Telenot Complex 200h Klaus.Peters 26 5.289 18-12-2022 20:39
Letzter Beitrag: Martina H.
  Transponder deaktivieren Complex 200H eddy2305 10 3.306 08-09-2022 06:31
Letzter Beitrag: Martina H.
  Telenot 200H Werkseinstellung inkl. comXline 2516 telenot 5 2.634 31-05-2022 09:13
Letzter Beitrag: telenot
  Telenot 200H Buildsec Myfritzdienst bosko1 5 3.945 18-02-2022 18:33
Letzter Beitrag: peteralarm
  complex 200H easy Fernzugang WODO 2 2.712 29-08-2021 16:03
Letzter Beitrag: WODO
Exclamation Complex 200H Auf Werkformatierung zurücksetzen kyzikos 6 3.158 22-05-2021 12:29
Letzter Beitrag: Ollik



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste