Hallo ich bin neu hier im Forum
und habe gleich eine frage an die Fachleute, ich habe eine Terxon M, an der ich ein PSTN Wählgerät angeschlossen habe. Nun dass Problem: ich habe den Ausgang Nr:6 als Sabotagealarm programmiert, wenn ich jetzt einen Sabotagealarm auslöse, tut sich am wählgerät nichts, wenn ich den Ausgang aber probeweise als Batteriefehler programmiere und den Akku abklemme, schaltet der Ausgang korrekt und dass wählgerät macht was es soll. Aber eben als Sabotagealarm tut sich nichts, die Melder sind in DEOL verdrahtet, ich habe schon folgendes probiert: Liniensabotage, Sabotage Deckel und Sabotage Sirene, aber wie gesagt der Ausgang reagiert nicht, auch wenn ich einen anderen Ausgang programmiere als Sabo. tut sich nichts. Bitte helft mir, muss vielleicht eine bestimmte Einstellung gemacht werden, oder funktioniert die Funktion in DEOL nicht? Danke im Vorraus |
|||
15-05-2018, 06:15
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: zusätzlicher Transistorausgang
Hallo
Meldet die Zentrale zumindest den Sabotagealarm am Display und Summer vom Bedienteil oder wird überhaupt kein Sabotagealarm gemeldet? mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
|||
15-05-2018, 08:01
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: zusätzlicher Transistorausgang
Danke für die schnelle antwort
doch die Anlage meldet den Sabotagealarm bei Sirenensabotage geht sogar die sirene los und im Display steht auch sabotage sirene oder sabotage Z... aber der ausgang will nicht schalten |
|||
15-05-2018, 08:58
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: zusätzlicher Transistorausgang
siehe hier, vorallem Beitrag#3:
http://www.alarmforum.de/Thread-Terxon-M...otagealarm mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
|||
15-05-2018, 18:55
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: zusätzlicher Transistorausgang
Herzlichen Dank,
dass war´s ich habe die entsprechenden Einstellungen vorgenommen, jetzt funktioniert es wie es soll. Danke Sektionschef |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Terxon zusätzlicher Schaltausgang, Homematic Sendemodul immer auf closed (HIGH Signal | jailbreaker07 | 1 | 2.099 |
10-09-2017 11:46 Letzter Beitrag: Sektionschef |
|
Partitioniertes System Aktiv 1, 2 auf Transistorausgang | jm_MX | 10 | 6.535 |
18-01-2016 14:04 Letzter Beitrag: Manfredo |
|
zusätzlicher Lautsprecher | secure | 9 | 7.866 |
27-08-2014 07:57 Letzter Beitrag: Manfredo |
|
zusätzlicher Schaltausgang schaltet nicht Terxon M | Vogels | 11 | 12.802 |
06-10-2013 20:38 Letzter Beitrag: Vogels |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste