Antwort schreiben 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Geräte beim Abus-Server nach Zeit X immer wieder Rot
17-09-2018, 09:40
Beitrag: #1
Geräte beim Abus-Server nach Zeit X immer wieder Rot
Hallo,

nachdem jetzt unsere drei Anlagen den aktuellsten Softwarestand installiert haben, haben wir ein neues Problem mit allen drei Anlagen:

Standort 1: (feste IP Adresse)
----------------------------------
Secvest Anlage A
Secvest Anlage B


Standort 2: (feste IP Adresse)
---------------------------------
Secvest Anlage C

Nach erfolgreich durchgeführten FW Update meldeten sich alle drei Anlagen erfolgreich am Abus-Server an. (Anlage A und B haben schon montatelang am Abus-Server mit altem Softwarestand funktioniert, Anlage C ist neu hinzugekommen)

Alle DREI Anlagen bleiben aber nicht angemeldet. Vom Abus-Server kommen dann folgende Mails:

"die nachfolgenden Geräte haben sich seit 24 Stunden nicht mehr beim ABUS-Server gemeldet: Anlage A (XXX.abus-server.com) zuletzt aktualisiert: 2018-09-14
Prüfen Sie, ob Ihre Geräte angeschaltet und mit dem Internet verbunden sind."

Wenn ich dann auf´n Abus-Server auf die jeweilige Anlage klicke > auf bearbeiten > und dann auf Speichern klicke erhalte ich die Meldung: Gerät erfolgreich aktualisiert! und die Anlage wird dann wieder grün.

Dies wiederholt sich dann immer wieder.

Was mache ich falsch?

Gruss Regis
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
17-09-2018, 16:17
Beitrag: #2
RE: Geräte beim Abus-Server nach Zeit X immer wieder Rot
lösche die Anlagen beim ABUS Server und mach mal ein Anlagenreset an der Anlage. Ebenso die Anlage auf der App löschen und neu anmelden.

LG megagramm

AK Engineering

Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie
für Hamburg und Umgebung

Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
19-09-2018, 06:38
Beitrag: #3
RE: Geräte beim Abus-Server nach Zeit X immer wieder Rot
Hallo megagramm

und DANKE für deine sehr gute Unterstützung.

Zum Thema Anlagen Reset. Was muss ich machen. Als TK´ler und jemand der noch in einer anderen Branche tätig ist verstehe ich unter Anlagenreset verschiedene Szenarien:

1. Anlage neu starten
2. Anlage sichern, auf Werkseinstellung zurücksetzen und Sicherung zurückspielen

Vorgehen würde ich so:


A: vor dem Neustart die Anlagen in der App sowie Abus Server löschen
B: Anlage neu starten

liebe Grüsse Regis.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
19-09-2018, 14:13
Beitrag: #4
RE: Geräte beim Abus-Server nach Zeit X immer wieder Rot
Servus nochmal,

denke das ich einen Erfolg melden kann.

So bin ich vorgegangen:

1. Anlagen aus der App/Abus-Server gelöscht
2. bei allen Anlagen direkt danach einen Neustart durchgeführt

Nach ein paar Minuten waren die drei Anlagen wieder online.

Aufgefallen ist mir gleich, dass wenn man eine Anlage im Abus-Server bearbeitet (Geräteinformationen - auf den Namen ganz links klicken im Abus-Server) nun der HTTPS Port blau und nicht mehr rot angezeigt wird.

Dank dir nochmal megagramm und dem tollen Forum
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
19-09-2018, 20:43
Beitrag: #5
RE: Geräte beim Abus-Server nach Zeit X immer wieder Rot
gern gemacht.

LG megagramm

AK Engineering

Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie
für Hamburg und Umgebung

Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Immer wieder Gehäuse Sabotagealarm seit mehreren Wochen Stevieboy 11 4.351 09-01-2024 18:47
Letzter Beitrag: peteralarm
  Zugriff über ABUS Server Ritter 4 655 03-12-2023 18:28
Letzter Beitrag: Ritter
  Abus Secvest 50000 startet nicht nach update Versuch Gesamtprofil2023 34 6.327 28-09-2023 16:39
Letzter Beitrag: Kasimirasrael
  IP Adresse Abus Server chaga 0 462 03-09-2023 11:13
Letzter Beitrag: chaga
smile Keine Sprachnachricht via VOIP mit 3CX Server bigmag62 3 2.439 12-06-2023 20:04
Letzter Beitrag: Hw0711
  Secvest APP zeigt PUSH erst beim Einschalten Dieter Isi 13 3.941 05-02-2023 16:52
Letzter Beitrag: DrFrank
  Problem mit Server-Anmeldung wolly001 7 2.825 31-08-2022 07:28
Letzter Beitrag: wolly001
  Abus Server nicht erreichbar (VDSL) Tom58 12 4.490 06-06-2022 21:54
Letzter Beitrag: peteralarm
  Web-Server der Secvest keule50 19 7.514 01-07-2021 14:30
Letzter Beitrag: keule50
  Secvest meldet sich nicht an Abus-server obi1973 3 4.015 31-05-2021 20:44
Letzter Beitrag: Ainzelwerk



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste