Antwort schreiben 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Gefahr von Fehlalarm durch Verlegung der Signalkabeln nahe stromführenden Leitungen?
22-10-2018, 20:18
Beitrag: #17
RE: Gefahr von Fehlalarm durch Verlegung der Signalkabeln nahe stromführenden L
Zitat:das Transparente ist nicht der leitende Folienschirm. Soweit meine Glaskugel richtig liegt, dürftest du den echten Folienschirm mit abisoliert haben.

Wie peinlich Lightbulb Ich war überzeugt, mit dem Kabel ist etwas nicht in Ordnung Smile Beim Entmanteln / Knicken war der Folienschirm gemeinsam mit der äußeren Isolierung kaum sichtbar abgerissen. Multimeter zeigt nun auch einen Widerstand, den ich bei einem Folienschirm erwartet habe: < 1 Ohm. Danke dir, dein Anstupser hat nur gefehlt.

Zitat:auf Animal zu hören, also - soweit möglich - auch auf die 20 cm Leitungsabstand gemäß DIN VDE 0100-444.

Gut zu wissen. Also möglichst 200 mm Abstand der Signalkabel zu den Stromleitungen halten. Die Details kann ich mit dem Elektriker klären, der in der Decke oben die warm werdenden Kabel verlegt hat.

Man lernt nie aus. Merci!

EMA Komponenten:
Bosch AMAX 2100 V2 (A-Link Plus) + Text-Bedienteil,
2x Bosch TriTech Bewegungsmelder ISC-BDL2-W12G + Türöffnungsmelder,
Signalgeber SP-4004 + zus. innen,
PSTN Alarmierung per Sprachnachricht
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Aus der Praxis - Mechaniker - 18-10-2018, 17:25
RE: Gefahr von Fehlalarm - Animal - 19-10-2018, 07:58
RE: korrekte Leitungen - Herki - 20-10-2018, 12:04
Schirm anklemmen. - Mechaniker - 20-10-2018, 18:52
RE: Schirm anklemmen. - 5624 - 20-10-2018, 21:09
Elektriker - Mechaniker - 21-10-2018, 10:12
RE: Gefahr von Fehlalarm durch Verlegung der Signalkabeln nahe stromführenden L - Joachim - 22-10-2018 20:18

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  ? Verkabelung - Leitungen über Verteiler zusammenführen oder mehr Einzelleitungen Auricgoldfinger 1 2.479 01-08-2017 16:03
Letzter Beitrag: Diddy
  Fehlalarm Bariton 0 1.985 30-01-2016 19:39
Letzter Beitrag: Bariton
  Fehlalarm GSM Alage Zemi 4 5.281 01-07-2015 21:33
Letzter Beitrag: Zemi
  Tipp: unsichtbare Verlegung von Öffnungsmelder mit Demontagemöglichkeit alter Meckersack 8 7.570 16-09-2013 07:23
Letzter Beitrag: timbaum
  Kabel verlegung - Wandausgänge, Fensterführungen etc. bulli09 1 4.035 06-04-2013 18:00
Letzter Beitrag: rukoolla
  Aktivierung durch Schließen der Haustür - Abus Terxon Technics 16 15.298 14-04-2012 23:51
Letzter Beitrag: Technics



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: