Störungsmeldung Heizung an Secvest anschließen
06-12-2018, 17:09
Beitrag: #1
Störungsmeldung Heizung an Secvest anschließen
Guten Tag,

vielleicht kann mir jemand bei folgendem Problem helfen:

alte Heizungsanlage mit potentialfreien Kontakt (an die Heizung kann man eine "Rundumleuchte" anschließen) soll sich bei einer Störung bemerkbar machen.

Da vor Ort eine Secvest vorhanden ist, dachte ich mir es muss doch möglich sein den Störkontakt mit der Secvest zu verbinden damit mir die Secvest per App eine Störung meldet.

Vorteil: ich würde mir ein zusätzliches Gerät sparen.

Könnte man das realisieren und wenn ja wie?

Über den Sinn kann man natürlich streiten aber ich denke dass das so gehen könnte.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
06-12-2018, 17:19
Beitrag: #2
RE: Störungsmeldung Heizung an Secvest anschließen
das geht über die verdrahteten Kontakte als Technik Alarm dann auch im unscharfen Zustand.

LG megagramm

AK Engineering

Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie
für Hamburg und Umgebung

Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
15-12-2018, 09:05
Beitrag: #3
RE: Störungsmeldung Heizung an Secvest anschließen
Hallo und danke für deinen Beitrag.

Kannst du mir das genauer beschreiben?

Aktuell sind an der Anlage nur Funkmelder dran.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
16-12-2018, 09:58
Beitrag: #4
RE: Störungsmeldung Heizung an Secvest anschließen
Den potentialfreien Kontakt mit 2 Adern an der Secvest auf eine Eingangs-Drahtzone anschließen z.B. Z301 und dann unter Komponenten, Drahtzonen, Z301 entsprechend konfigurieren.


Wenn der Weg von der Heizung bis zur Secvest durch mehrere Räume geht und Du möchtest Dir den Leitungsverlegungsaufwand sparen, kannst Du auch einen zusätzlichen Fensterkontakt am besten CC-Ausführung (FUMK50000W) nutzen. Die Fensterkontakte kann man über die Steckbrücken (siehe Anleitung Fensterkontakt) auf der Platine umstellen und dann daran einen potentialfreien Kontakt anschließen. Durch das umstellen der Steckbrücken entfällt dann natürlich der zugehörige Magnet. Der Fensterkontakt ist dann quasi ein Funkmodul.


Den Fensterkontakt irgendwo bei der Heizungsanlage montieren und als Funkzone in die Secvest einlernen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Shelly Plus 1 Relais anschließen ace16vitamine 4 2.768 03-11-2022 10:46
Letzter Beitrag: ace16vitamine
  Minilautsprecher an secvest anschließen Pelo 4 2.665 28-12-2020 10:42
Letzter Beitrag: peteralarm
  Glasbruchmelder FU7300 an FUMK50000 anschließen Steve2Master 3 2.223 26-10-2020 11:06
Letzter Beitrag: Steve2Master
  Secvest FUAA50000 Telefonkabel anschließen Schwabe 1 2.449 23-06-2018 17:54
Letzter Beitrag: megagramm
  Drahtzonen anschließen Madri 2 2.530 19-02-2018 12:05
Letzter Beitrag: Madri
  Drahtgebundene (Innen-) Sirene anschließen Toru 1 2.060 05-05-2017 10:07
Letzter Beitrag: Kümmel
  TVIP41550 anschließen schlossero 4 4.395 03-12-2015 17:15
Letzter Beitrag: funkistnichtalles
  Secvest (NEU) TransistorAusgänge OP3 / OP4 Sirene anschließen Glagla 1 3.193 27-11-2015 22:22
Letzter Beitrag: Bauer
  Drahtzonen anschließen an Secvest MarkAnton 10 10.467 19-08-2015 15:15
Letzter Beitrag: Zetfas1000



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste