Nach Stomausfall - Fehler "Netzstoerung Zentrale"
09-03-2019, 10:27
Beitrag: #5
RE: Nach Stomausfall - Fehler "Netzstoerung Zentrale"
Hi, Danke für den Tipp mit dem FI/LS B10! Einen Elektriker wollte ich noch vorbeikommen lassen, sobald ich (mit Hilfe eines Fachkundigen) die Ursache beseitigt habe, aktuell sind die Sicherungen für den Bereich raus. Wollte schon seit langem, die EMZ auf einen eigenen FI legen lassen, ärgere mich grad über mich selbst, dass ich es nicht höher priorisiert habe.

Habe die Kiste mal aufgemacht und die einzelne Sicherung rausgenommen. Der Faden sieht OK aus und auch das Glas ist sauber, scheint also nicht kaputt zu sein. weiter rechts waren ebenfalls 3 Feinsicherungen nebeneinander, die habe ich drin gelassen, konnte dort auch keine Defekt am "Faden" feststellen. Auf der Hauptplatine leuchtet eine Diode orange, diese befindet sich ziemlich weit oben, tendenz nach links.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Nach Stomausfall - Fehler "Netzstoerung Zentrale" - Dachs - 09-03-2019 10:27

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 1.090 03-10-2023 12:05