Kontakte nachrüsten für Verschluss-/Kippüberwachung in EFH für EMA und KNX
17-03-2019, 01:23
Beitrag: #1
Kontakte nachrüsten für Verschluss-/Kippüberwachung in EFH für EMA und KNX
Hallo Profis,

ich habe im Dezember im Raum Köln ein Haus (Baujahr 2002) gekauft, welches auf KNX umgerüstet werden soll. D.h., dass sowieso viele neue Leitungen verlegt werden müssen. Zudem wünschen meine Frau und ich auch die Installation einer EMA. VdS ist nicht unbedingt nötig, ein System welches entsprechende Anforderungen erfüllt wirkt auf mich aber vertrauenswürdig. Auch würden wir auf Funk-basierte Lösungen gerne verzichten, sofern möglich. Zudem sollen Kontakte möglichst verdeckt eingebaut werden, d.h., lieber in den Rahmen integriert als aufgesetzt

Da die Statusinformationen der Tür- und Fensterkontakte auch für KNX genutzt werden sollen, benötige ich eine Alarmzentrale mit KNX-Schnittstelle, soweit klar. Für die Feinplanung und Umsetzung der EMA werde ich sicherlich jemanden beauftragen, trotzdem möchte ich vorab die Möglichkeiten kennen.

Verbaut sind Fenster von Gayko (SafeGA Top 5000) mit Beschlägen von Weidtmann/Roto und mir geht es konkret um die Frage, welche Art von Statusüberwachung von Fenstern/Türen überhaupt möglich und sinnvoll sind bei nachträglichem Einbau.

(1) Bei KNX scheint die Verwendung von zwei Kontakten mit einem Magneten an einem Pilzkopf oder einem zusätzlich installierten Gestänge nicht unüblich zu sein. Um zwischen verschlossen/offen/gekippt unterscheiden zu können, muss dies natürlich am unteren Fensterrahmen gemacht werden, was im EMA-Kontext zumindest unüblich zu sein scheint. Aber ich stelle es mir aber sehr kompliziert bis unmöglich vor die Leitungen für die Kontakte nachträglich zu verlegen. Wie gesagt ist es kein Problem die Wände zu öffnen. An vielen Fenstern schließt aber unten gleich eine Fensterbank an (kein Putz/Wand zwischen Fensterrahmen und Fensterbank) bzw. teilweise sind auch mehrere Fenster direkt nebeneinander. Kann man die Kabel nachträglich und ggf. über mehrere Fenster hinweg im Rahmen bis an die Wand an der Seite verlegen? Mache ich mir zu viele Gedanken und jede Firma bekommt das hin, da diese Anforderung bei jeder Nachrüstung einer EMA besteht? Grundsätzlich wäre das, wenn machbar und sinnvoll, die von mir bevorzugte Lösung.

(2) Da alle Fenster mit Rolläden ausgestattet sind, könnte ich mir noch eine zweite Lösung vorstellen: Ein Fensterkontakt für die EMA wird an der Oberseite des Fensters angebracht und zur Verlegung der Kabel wird gerade durchgebohrt bis in den Rolladenkasten. Die Kipp- und Verschlussüberwachung für KNX wird mittels Funk-basierter Fenstergriffe (EnoOean o.Ä.) umgesetzt. Mit dieser Lösung wäre das Kabelverlegeproblem der Kontakte sicherlich geringer, dafür müsste ich alle Griffe austauschen und bräuchte wahrscheinlich drei Funkgateways (je eins pro Etage). Zudem hätte ich dann ein eher unerwünschtes Funk-basiertes System.

Gibt es weitere Lösungsansätze, wie mein Problem praktischerweise gelöst wird? Es geht insgesamt um 24 Fensterflügel, 5 Terrassentüren und zwei große Doppelschiebetüren.

Vielen Dank für euer Feedback,
Tolotos
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
17-03-2019, 09:06
Beitrag: #2
RE: Kontakte nachrüsten für Verschluss-/Kippüberwachung in EFH für EMA und KNX
EnOcean ist sicher eines der besseren Funkprotokolle, aber wenn Du eh fuer KNX neu verkabelst wuerde ich keine Funkgriffe verwenden.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
17-03-2019, 13:33
Beitrag: #3
RE: Kontakte nachrüsten für Verschluss-/Kippüberwachung in EFH für EMA und KNX
Wenn es kein Funk sein soll wirst du vermutlich an der ein oder anderen Stelle nicht um Kabelkanal herum kommen. Aber keine Angst wenn man das wirklich gut kann, sieht es auch ansprechend aus. Um allerdings weitere Aussagen zu treffen wären ein paar Bilder der Fenstern und Türen nicht schlecht.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
17-03-2019, 20:46
Beitrag: #4
RE: Kontakte nachrüsten für Verschluss-/Kippüberwachung in EFH für EMA und KNX
(17-03-2019 13:33)Schichtel schrieb:  Wenn es kein Funk sein soll wirst du vermutlich an der ein oder anderen Stelle nicht um Kabelkanal herum kommen. Aber keine Angst wenn man das wirklich gut kann, sieht es auch ansprechend aus. Um allerdings weitere Aussagen zu treffen wären ein paar Bilder der Fenstern und Türen nicht schlecht.
Klar, kein Problem. Anbei eine Übersicht und ein paar Details. Ich habe noch mehr Bilder mit Fenster von der Seite, oben, unten, etc. Wenn ein Detail fehlt, bitte kurz Bescheid geben.

   

   

   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
17-03-2019, 20:47
Beitrag: #5
RE: Kontakte nachrüsten für Verschluss-/Kippüberwachung in EFH für EMA und KNX
Hallo Tolotos,

sehe da jetzt nicht die große Schwierigkeit das zu verkabeln, kann mich aber auch täuschen....
Auf jeden Fall müssen die Magnetkontakte nicht unten abgebracht werden, sondern könne auch seitlich sitzen, da das Gestänge seitlich, unten und manchmal auch oben fährt, und zum kippen reicht es meist aus, wenn der zweite Kontakt ganz unten sitz, dann kannst du seitlich bis ins Mauerwerk durchbohren und dann Dosen setzten.
Zum Nachrüsten hat Schmeissner das Teil :https://schmeissner-gmbh.de/de/produktdetails/vsoek-c-294.html schau mal ob das kompatibel ist.

Zur Telenot Complex 400H gibt es eine KNX Schnittstelle.

SG

Habe gerade die Bilder gesehen, das ist dann doch nicht so einfach, zwischen den fenstern ist nämlich keine Mauer, Angel
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
17-03-2019, 21:14
Beitrag: #6
RE: Kontakte nachrüsten für Verschluss-/Kippüberwachung in EFH für EMA und KNX
(17-03-2019 20:47)SafeTech schrieb:  sehe da jetzt nicht die große Schwierigkeit das zu verkabeln, kann mich aber auch täuschen....
Auf jeden Fall müssen die Magnetkontakte nicht unten abgebracht werden, sondern könne auch seitlich sitzen, da das Gestänge seitlich, unten und manchmal auch oben fährt, und zum kippen reicht es meist aus, wenn der zweite Kontakt ganz unten sitz, dann kannst du seitlich bis ins Mauerwerk durchbohren und dann Dosen setzten.
Zum Nachrüsten hat Schmeissner das Teil :https://schmeissner-gmbh.de/de/produktdetails/vsoek-c-294.html schau mal ob das kompatibel ist.
Das Teil zum Nachrüsten schaue ich mir an, danke. Zur Kipperkennung muss mindestens ein Kontakt unten angebracht werden, richtig? Dann macht es keinen großen Unterschied gleich beide Kontakte unten anzubringen, oder? Dachte ich jedenfalls...

(17-03-2019 20:47)SafeTech schrieb:  
Habe gerade die Bilder gesehen, das ist dann doch nicht so einfach, zwischen den fenstern ist nämlich keine Mauer, Angel
Ja, diese Stelle ist sicherlich der Worst Case. Ansonsten gibt es noch vier Fenster mit drei Flügeln.

Wie würde man das normalerweise machen? Unter jedes Fenster eine Dose zum Anschluss setzen? Oder kann man die Leitungen auch im Fensterrahmen verlegen um dann beispielsweise an der Seite rauszukommen? Sind Fensterrahmen innen hohl?

Gruß,
Tolotos
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
17-03-2019, 22:55
Beitrag: #7
RE: Kontakte nachrüsten für Verschluss-/Kippüberwachung in EFH für EMA und KNX
Ein Kontakt muss dort angebracht werden, wo einer der Pilzköpfe hinfährt wenn das Fenster verschlossen ist, damit hast du dann eine Verschluss/Kipp Überwachung, der zweite wäre dann unten für die Öffnungsüberwachung.
Ob die Dose unten, oben oder auf der Seite hängt davon ab, wo du am ehesten raus kommst, Fensterrahmen sind schon hohl, aber oft sind Querstege und da kommst dann nicht vorbei und es ist so oder so sehr gefinkelt.
Rein für die EMA würde ich dort wo die 5 Fenster sind im Fensterstock nach oben bohren und mir das Kabel oben im Mauerwerk fischen, wenn die Pilzköpfe bei den Fenstern auch oben sind, dann hast dort zumindest eine Verschluss/Öffnungsüberwachung, ansonsten eine reine Öffnungsüberwachung.

Zweite Möglichkeit, du legst unten eine Kabelkanal und fährst bis in die Mauer rein und setzt da eine Dose.

Gruß Markus
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
18-03-2019, 00:25
Beitrag: #8
RE: Kontakte nachrüsten für Verschluss-/Kippüberwachung in EFH für EMA und KNX
Hallo Markus,

(17-03-2019 22:55)SafeTech schrieb:  Ein Kontakt muss dort angebracht werden, wo einer der Pilzköpfe hinfährt wenn das Fenster verschlossen ist, damit hast du dann eine Verschluss/Kipp Überwachung, der zweite wäre dann unten für die Öffnungsüberwachung.

Ob die Dose unten, oben oder auf der Seite hängt davon ab, wo du am ehesten raus kommst,
Ist die Verwendung eines VdS-konformen Kontakts zusammen mit einem Magneten, den man auf einen Pilzkopf befestigt, grundsätzlich VdS-konform, oder muss man dazu unbedingt die vom Hersteller angebotenen Umlenkungen mit eingebautem Magneten verwenden? Ich befürchte, dass ich diese für meine Beschläge nicht (mehr) bekomme...

(17-03-2019 22:55)SafeTech schrieb:  Fensterrahmen sind schon hohl, aber oft sind Querstege und da kommst dann nicht vorbei und es ist so oder so sehr gefinkelt.
Rein für die EMA würde ich dort wo die 5 Fenster sind im Fensterstock nach oben bohren und mir das Kabel oben im Mauerwerk fischen, wenn die Pilzköpfe bei den Fenstern auch oben sind, dann hast dort zumindest eine Verschluss/Öffnungsüberwachung, ansonsten eine reine Öffnungsüberwachung.
Über den Fenstern sind die Rollladenkästen. Das entspräche dann ja meinem zweiten Lösungsansatz: Den Fensterrahmen oben anboren bis durch in den Rolladenkasten. Stimmt aber, sofern oben auch Pilzköpfe sind (was IMO der Fall ist), hätte ich zumindest eine Verschlussüberwachung, leider aber keine Erkennung des Kippzustandes.

(17-03-2019 22:55)SafeTech schrieb:  Zweite Möglichkeit, du legst unten eine Kabelkanal und fährst bis in die Mauer rein und setzt da eine Dose.
Um mit den Anschlüssen für den Kontakt in den Kabelkanal zu kommen, müssten die Kabel seitlich aus dem Fensterrahmen herauskommen. Das wäre ok?

Hatte auch schon überlegt, die Fensterbänke herauszunehmen, darunter die Kabel zu verlegen (bzw. verlegen zu lassen), und diese wieder einzusetzen. Ich befürchte aber, dass die Fensterbänke dabei draufgehen würden...

Alternativ könnte ich auch unter den Fensterbänken in die Wand bohren so, dass ich auf das senkrechte Loch vom Fensterrahmen stoße, oder? Diese Löcher hätten dann aber die Tiefe der Fensterbänke und wären recht groß, da man so genau das senkrechte Loch nicht treffen wird.

Zumindest scheint mir, dass die nachträgliche Anbringung einer Verschluss- und Kippüberwachung kein einfacher Fall ist, oder übersehe ich eine einfachere Lösung?

Gruß,
Tolotos
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
18-03-2019, 21:12
Beitrag: #9
RE: Kontakte nachrüsten für Verschluss-/Kippüberwachung in EFH für EMA und KNX
(18-03-2019 00:25)Tolotos schrieb:  Ist die Verwendung eines VdS-konformen Kontakts zusammen mit einem Magneten, den man auf einen Pilzkopf befestigt, grundsätzlich VdS-konform, oder muss man dazu unbedingt die vom Hersteller angebotenen Umlenkungen mit eingebautem Magneten verwenden? Ich befürchte, dass ich diese für meine Beschläge nicht (mehr) bekomme...
Passt der Artikel von Schmeissner welchen ich dir vorher nahe legte nicht?
Also wenn der Magnetkontakt eine VdS Zulassung hat und er nicht so verwendet wird wie es in der technischen Beschreibung steht, ist dies eher nicht VdS konform, vor allem wenn er irgendwie stümperhaft an einen Pilzkopf geklebt wird.
In wie weit Du in deinem Privat Haus eine VdS konforme Anlage und welche Klasse du da benötigst, ist eine andere Frage, die du am besten mit deinem Versicherer klärst.


(18-03-2019 00:25)Tolotos schrieb:  Über den Fenstern sind die Rollladenkästen. Das entspräche dann ja meinem zweiten Lösungsansatz: Den Fensterrahmen oben anboren bis durch in den Rolladenkasten. Stimmt aber, sofern oben auch Pilzköpfe sind (was IMO der Fall ist), hätte ich zumindest eine Verschlussüberwachung, leider aber keine Erkennung des Kippzustandes.
Eben

(18-03-2019 00:25)Tolotos schrieb:  Hatte auch schon überlegt, die Fensterbänke herauszunehmen, darunter die Kabel zu verlegen (bzw. verlegen zu lassen), und diese wieder einzusetzen. Ich befürchte aber, dass die Fensterbänke dabei draufgehen würden...

Alternativ könnte ich auch unter den Fensterbänken in die Wand bohren so, dass ich auf das senkrechte Loch vom Fensterrahmen stoße, oder? Diese Löcher hätten dann aber die Tiefe der Fensterbänke und wären recht groß, da man so genau das senkrechte Loch nicht treffen wird.

Zumindest scheint mir, dass die nachträgliche Anbringung einer Verschluss- und Kippüberwachung kein einfacher Fall ist, oder übersehe ich eine einfachere Lösung?
Habe schon mal so Funkfenstergriffe gesehen von Abus gesehen:
Secvest Funk-Fenstergriff FG 350 E (weiß) (Art.-Nr. FUFT50040W)
Aber bevor ich so was verbaue, bohre ich mit einem Diamantbohrer durch die Fensterbank Big Grin

Gruß Markus
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
19-03-2019, 14:07
Beitrag: #10
RE: Kontakte nachrüsten für Verschluss-/Kippüberwachung in EFH für EMA und KNX
(18-03-2019 21:12)SafeTech schrieb:  Passt der Artikel von Schmeissner welchen ich dir vorher nahe legte nicht?
Muss ich ausprobieren. Wie gesagt habe ich Beschläge von Roto - Weidtmann. Dazu finde ich so ungefähr überhaupt nichts im Netz.

Auf der verlinkten Seite konnte ich nicht erkennen, wie der VSÖK-C funktionieren soll. Habe dann aber noch eine Zeichnung gefunden. Ist eigentlich eine gute Idee, den Magneten mechanisch an einen Pilzkopf zu koppeln. Ganz klar ist mir die Funktionsweise nicht: Auf der verlinkten Seite ist so ein weißer Quader, soll das der Magnet sein? Hier sieht das etwas anders aus, da schraubt man ein Rundmagneten an das Blech. Beim VSÖK-C handelt es sich aber um eine reine Verschlussüberwachung, eine Kippüberwachung ist da noch nicht dabei, oder? D.h., ich müsste zusätzlich noch einen weiteren (nicht-VdS) Reedkontakt für die Kippüberwachung installieren.

Von Honeywell scheint es eine ähnliche Lösung zu geben, siehe https://roteiv-shop.de/epages/ISG-Online...-032245.17 Gibt es da weitere Alternativen?

Nochmals danke für den Link, das war sehr hilfreich.

(18-03-2019 21:12)SafeTech schrieb:  Also wenn der Magnetkontakt eine VdS Zulassung hat und er nicht so verwendet wird wie es in der technischen Beschreibung steht, ist dies eher nicht VdS konform, vor allem wenn er irgendwie stümperhaft an einen Pilzkopf geklebt wird.
In wie weit Du in deinem Privat Haus eine VdS konforme Anlage und welche Klasse du da benötigst, ist eine andere Frage, die du am besten mit deinem Versicherer klärst.
VdS brauche ich nicht unbedingt, klingt wie gesagt aber irgendwie vertrauenswürdig Smile. Niemand spricht davon, den Magneten stümperhaft anzukleben. Bisher habe ich aber auch keine VdS-Lösungen gesehen, bei dem man den Magneten ganz offiziell auf einen Pilzkopf kleben darf.

(18-03-2019 21:12)SafeTech schrieb:  Habe schon mal so Funkfenstergriffe gesehen von Abus gesehen:
Secvest Funk-Fenstergriff FG 350 E (weiß) (Art.-Nr. FUFT50040W)
Aber bevor ich so was verbaue, bohre ich mit einem Diamantbohrer durch die Fensterbank Big Grin
Das Boren durch die Fensterbank ist weniger das Problem. Man bohrt ja im Fensterrahmen senkrecht nach unten, oder? Aber unter der Fensterbank in die Wand zu boren und genau das senkrechte Loch vom Fensterrahmen zu treffen ist schon eher eine Herausforderung, wenn man nicht für jede Leitung ein 5cm Loch bohren will... Smile

Gruß,
Tolotos
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
19-03-2019, 21:01
Beitrag: #11
RE: Kontakte nachrüsten für Verschluss-/Kippüberwachung in EFH für EMA und KNX
Der VSÖK-C sollte auf einige Fenster passen, der von Honeywell ist auch in der Art und einen weiteren Versuch wert.
Den Magnet siehst du auf Bild 4 ganz unten, wäre bezeichnet.
Den Reed Kontakt (Magnetschalter) auf Bild 5.
Er ist eine gleichzeitige Verschluss und Kipp Überwachung.
Der zusätzliche Reedkontakt( warum nicht VdS) kommt unten, er ist nicht VdS gemäß montiert, da er sonst oben in die Mitte gehört.

Wie willst du denn Magneten auf den Pilzkopf befestigen?
Eben mit dem Gestänge vom VSÖK-C oder Honeywell ist dies möglich.

Du musst eh unter herum aufschremmen, dann brauchst kein Loch bohren. Wink

Und Dosen wären auch zu setzen....

Gruß Markus
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
19-03-2019, 22:25
Beitrag: #12
RE: Kontakte nachrüsten für Verschluss-/Kippüberwachung in EFH für EMA und KNX
Hallo Markus,

leider komme ich nicht ganz mit und muss daher noch einmal nachfragen:

(19-03-2019 21:01)SafeTech schrieb:  Der VSÖK-C sollte auf einige Fenster passen, der von Honeywell ist auch in der Art und einen weiteren Versuch wert.
Den Magnet siehst du auf Bild 4 ganz unten, wäre bezeichnet.
Den Reed Kontakt (Magnetschalter) auf Bild 5.
Du beziehst dich bei den Bildern auf die von mir verlinkte Montageanleitung? Ich hatte Verständnisprobleme mit deinem Link. Aber ich denke es ist jetzt klar. Der Magnet ist nicht der weiße Kasten mit dem VdS Aufdruck, sondern es handelt sich um einen Ringmagneten, wie er auch bei VÖK-LZS zu sehen ist, richtig? Aber was ist der weiße Kasten mit dem VdS drauf?

(19-03-2019 21:01)SafeTech schrieb:  Er ist eine gleichzeitige Verschluss und Kipp Überwachung.
Für eine kombinierte Verschluss und Kippüberwachung benötigt man meinem Verständnis nach mindestens einen Magneten und zwei Reeds. VSÖK-C besteht nur aus einem Reedkontakt, oder? Wie kann es dann beides gleichzeitig machen?
Das Winkhaus VS.BK.06 wäre so ein Modell mit zwei Reeds für Verschluss- und Kippüberwachung.

(19-03-2019 21:01)SafeTech schrieb:  Der zusätzliche Reedkontakt( warum nicht VdS) kommt unten, er ist nicht VdS gemäß montiert, da er sonst oben in die Mitte gehört.
Den Satz verstehe ich nicht. Ja, für Kippüberwachung braucht man einen zweiten Reedkontakt. Dieser muss nicht VdS sein, da Kipp für Alarmanlagen gleich offen ist.

Ich hätte sowieso vorgehabt die Verschlussüberwachung an die Alarmanlage anzuschliessen, den Kontakt für Kipp dagegen nur ans KNX-System.

(19-03-2019 21:01)SafeTech schrieb:  Wie willst du denn Magneten auf den Pilzkopf befestigen?
Eben mit dem Gestänge vom VSÖK-C oder Honeywell ist dies möglich.
Ja, wenn es passt ist das sicherlich eine gute Möglichkeit. Alternativ könnte man einen Ringmagneten auch direkt am Gestänge befestigen, wie das z.B. beim VÖK-LZS vorgesehen ist. Ich muss noch einmal ein Foto von der ganzen unteren Seite eines Fensters machen. Habe bisher nur ein Teilfoto.

   

(19-03-2019 21:01)SafeTech schrieb:  Du musst eh unter herum aufschremmen, dann brauchst kein Loch bohren. Wink

Und Dosen wären auch zu setzen....
Was meinst du? Ich muss unter der Fensterbank einen Schlitz für die Leitungen machen, ja. Um aber unter den Fensterrahmen zu kommen, muss der über 20cm tief (teilweise mehr) sein oder so. Da wäre bohren an einer stelle pro Flügel sicherlich einfacher. Oder meintest du etwas anderes?

Dann gibt es noch einige Fenster, bei denen ich unter der Fensterbank nicht rankomme, da es z.B. komplett gefliesst ist (Küche, Bäder, ...).

Tja, alles eine große Herausforderung, aber spannend. Big Grin

Gruß,
Tolotos
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
20-03-2019, 20:38
Beitrag: #13
RE: Kontakte nachrüsten für Verschluss-/Kippüberwachung in EFH für EMA und KNX
Hallo,
1) das ist wahrscheinlich das Aufbaugehäuse für den Reedkontakt.
2) ja schon klar, hier gibt es nur ein verschlossen in Ordnung. Wenn es nicht verschlossen, kann es nur gekippt sein oder eben nicht richtig verschlossen. Der untere separate Kontakt ist dann eben nur mehr für die Öffnungsüberwachung.

3) Also willst du ein separates Signal bei gekippten Fenster für dein KNX, dann gehört er oben! Und den anderen kannst auch oben montieren, wenn er für die Alarmanlage zur Verschlussüberwachung ist. Habe ich anfangs irgendwie nicht richtig mitbekommen, Kunden haben oft solche Wünsche, wie sie wollen bei scharfen Anlage das Fenster kippen und es soll nichts passieren.
4) hat sich somit erledigt, wenn alles oben machen kannst oder?

Ja, möchte da jetzt nicht herum schremmen Big GrinTongue
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
21-03-2019, 20:59
Beitrag: #14
RE: Kontakte nachrüsten für Verschluss-/Kippüberwachung in EFH für EMA und KNX
Hi,

(20-03-2019 20:38)SafeTech schrieb:  Hallo,
1) das ist wahrscheinlich das Aufbaugehäuse für den Reedkontakt.
2) ja schon klar, hier gibt es nur ein verschlossen in Ordnung. Wenn es nicht verschlossen, kann es nur gekippt sein oder eben nicht richtig verschlossen. Der untere separate Kontakt ist dann eben nur mehr für die Öffnungsüberwachung.

3) Also willst du ein separates Signal bei gekippten Fenster für dein KNX, dann gehört er oben! Und den anderen kannst auch oben montieren, wenn er für die Alarmanlage zur Verschlussüberwachung ist. Habe ich anfangs irgendwie nicht richtig mitbekommen, Kunden haben oft solche Wünsche, wie sie wollen bei scharfen Anlage das Fenster kippen und es soll nichts passieren.
4) hat sich somit erledigt, wenn alles oben machen kannst oder?

Ja, möchte da jetzt nicht herum schremmen Big GrinTongue
Ja, ich möchte ein Verschlossen-Signal für die Alarmanlage und ein Gekippt-Signal für KNX. Aber wie soll man das Gekippt-Signal oben am Fenster installieren? Bisher bin ich immer davon ausgegangen, dass man ein Gekippt-Signal nur unten am Fenster messen kann, üblicherweise indem man die andere Position des Pilzkopfes überwacht.

Mir geht es bei der Gekippt-Erkennung weniger um die Scharfschaltung bei gekippten Fenstern, sondern um Komfort-Funktionen mit KNX. Z.B., dass der Rolladen etwas hochgefahren wird, wenn das Fenster gekippt wird etc.

Gruß,
Tolotos
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
21-03-2019, 21:05
Beitrag: #15
RE: Kontakte nachrüsten für Verschluss-/Kippüberwachung in EFH für EMA und KNX
Hallo ja dann machst den Kontakt oben, wenn das Fenster offen oder gekippt ist, wird der Rolladen hochgefahren.
Wenn du es etwas genauer haben willst, dann machst es mit dem Pilzkopf, dass in der Stellung wo du kippst, der Reedkontakt angesprochen wird.
Aber ich würde all diese Dinge auf die Alarmanlage hängen, und mit dieser dann über das KNX-Modul den KNX ansprechen.

Gruß Markus
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
23-03-2019, 17:57
Beitrag: #16
RE: Kontakte nachrüsten für Verschluss-/Kippüberwachung in EFH für EMA und KNX
Hallo,

(21-03-2019 21:05)SafeTech schrieb:  Hallo ja dann machst den Kontakt oben, wenn das Fenster offen oder gekippt ist, wird der Rolladen hochgefahren.
Wenn du es etwas genauer haben willst, dann machst es mit dem Pilzkopf, dass in der Stellung wo du kippst, der Reedkontakt angesprochen wird.
Aber ich würde all diese Dinge auf die Alarmanlage hängen, und mit dieser dann über das KNX-Modul den KNX ansprechen.
Genau. Meine Überlegung war nur, wenn ich sowieso einen Kontakt unten habe, dann kann ich gleich beide Kontakte nach unten machen, denn dann brauche ich nur einen Magneten nachrüsten.

@SafeTech, nochmals Danke für deine Bemühungen mir hier weiterzuhelfen. Insbesondere der Hinweis auf VSÖK-C war sehr hilfreich, weil ich diese Art der Nachrüstung bisher noch nicht kannte.

Gruß,
Tolotos

Hallo zusammen,

ich habe noch zwei grundsätzliche Fragen zum Thema VdS und der möglichen Verlegung der notwendigen Leitungen.

Einige Anbieter von Alarmanlagen & Zubehör bieten neben verschiedenen Kontakten, u.A. von Telenot, auch alternative Flachmagneten an. Schliesst eine VdS-Zertifizierung den Magneten mit ein, oder könnte eine Fachfirma auch andere Magneten verwenden, ohne dass die Zertifizierung erlischt? Beispielsweise der VS.BK.06 von winkhaus, der ja sowohl eine Verschluss- als auch eine Kippüberwachung beinhaltet, wird ohne Magneten angeboten. Winkhaus selbst scheint dazu nur Eckumlenkungen etc. mit integriertem Magneten anzubieten. Wäre es gemäß VdS legitim, so einen Winkhaus Kontakt zu verwenden mit einem anderen Magneten, einem wie er z.B. im VSÖK-C verwendet wird, oder auch einen ganz anderen (solange er von der Stärke her passt).

Bei einigen Fenster ist unter dem Rahmen kein Wand, in die man einen Schlitz für die Leitungen unterbringen könnte. Hier sehe ich folgende Möglichkeiten, weiß allerdings nicht, ob das technisch sinnvoll und (gemäß VdS) erlaubt ist:
  • Wie oben angesprochen, die Leitungen im Fensterrahmen bis an die Seite zu ziehen bis in eine Dose in der Fensterlaibung. Es wurde oben schon gesagt, dass das Fummelarbeit ist, aber geht das grundsätzlich?
  • Alternativ könnte man die Leitungen der Kontakte auf der Innenseite des Fensterrahmens verlegen. Da ist so eine Rille mit einer Abdeckung (siehe rote Pfeile im Bild). ggf. sogar unter der Abdeckung?
  • Als weitere Alternative könnte ich einen dünnen Kabelkanal, im Idealfall mit dreieckigem Querschnitt, an der Kante zwischen Fensterrahmen und Fensterbank vorstellen. Da ist jetzt eine Silikonnaht (siehe blauer Pfeil). dazu müsste ich den Fensterrahmen aber von oben und von vorne anbohren. Wäre sowas auch machbar? Nicht, dass mir da irgendwie beim nächsten Regen Wasser reinläuft.. :-)

   

Gruß,
Tolotos
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
19-04-2019, 06:33
Beitrag: #17
RE: Kontakte nachrüsten für Verschluss-/Kippüberwachung in EFH für EMA und KNX
Zwar etwas spät, aber die Nachrüstung ist problemlos möglich.
Wir haben einen Altbau mit Holzfenstern.


Unser Fensterbauer hat Winkhaus Verschlussüberwachung eingebaut/nachgerüstet bei 7 Fenster (13Flügel) war er in 5 Stunden durch, inkl. neu einstellen.
Die Kontakte sitzen im Rahmen unten, die Magnete in der Mechanik am Flügel.

Wir haben jeweils die Fensterbank rausgenommen und darin die Kabel bis zur Übergabedose verlegt.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
24-07-2019, 09:50
Beitrag: #18
RE: Kontakte nachrüsten für Verschluss-/Kippüberwachung in EFH für EMA und KNX
Eine Frage zum Winkhaus VS.BK.06: Der hat ja zwei Kontakte - einen für die kombinierte Öffnungs- und Verschlussüberwachung, und einen weiteren Kontakt zur Zustandsabfrage Kipp. Laut Hersteller erfolgt der Einbau unten waagrecht, was ja auch logisch ist, damit die Magnetstellung auf der Schubstange für die Kippfunktion ausgewertet werden kann.
Dazu würde ich pro Fenster zwei MG vorhalten, die Meldergruppenstati beider MG werden an KNX weitergeleitet.

Für den internscharfen Zustand würde die MG der Kippüberwachung intern gesperrt, so dass ein nächtliches Kippen weiterhin möglich ist, ein Öffnen jedoch zu einem Internalarm führt.

Nun steht im Datenblatt von Winkhaus aber folgendes: "Hinweis: Ein Umschalten des Beschlages von der Zu- un die Kippstelung ist ohne Unterbrechung der Kontakte nicht möglich. Die Kippüberwachung ist nicht VdS-zugelassen."

Wie kann dann die Möglichkeit realisiert werden, dass im internscharfen Zustand der Anlage ein Fenster gekippt werden kann, ohne Alarm auszulösen und ohne unscharf schalten zu müssen? Ein Öffnen der Fenster bei internscharfer Anlage soll natürlich weiterhin zu einem Internalarm führen (=Erkennung möglicher Einstiegsversuche von Einbrechern).
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren