17-03-2019, 06:55
Beitrag: #1
Alarmzähler
Hallo!

Wie kann man bei der Telenot Complex 400 den Alarmzähler zurücksetzen?

Danke
Bergfex
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
17-03-2019, 10:09
Beitrag: #2
RE: Alarmzähler
Wir haben es einmal so gemacht, weil der Kunde bei der Übergabe und nach beendigung aller Tests, den Alarmzähler unbedingst auf 0 stahen haben wollte.


Also

als " Bediener " gar nicht

als " Errichter " leeres Projekt in die Anlage schieben, und danach wieder das original Projekt übertragen.

Die Frage ist aber doch, warum möchtest Du das ?

Gruß
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
17-03-2019, 11:06
Beitrag: #3
RE: Alarmzähler
Durch eine neue/leere Parametrierung wird der Alarmzähler nicht zurückgesetzt.

Der Alarmzähler und der Ereignisspeicher gehören zusammen und lassen sich nur im Werk löschen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
17-03-2019, 11:32
Beitrag: #4
RE: Alarmzähler
Hab ich mir fast gedacht. Danke!