ESSER 2001 Störung bei Meldegruppe 2
29-03-2019, 07:37
Beitrag: #1
ESSER 2001 Störung bei Meldegruppe 2
Hallo zusammen,

kennt sich jemand mit o.g. Brandschutzeinrichtung aus? Wir haben Brandmelder der Serie 9000/76xxx ohne EKS, habe die Anlage gecheckt und den Selbsttest laufen lassen. Soweit erkennbar alles richtig angeschlossen, nur bei den Meldern die an Meldegruppe 2 angeschlossen sind leuchtet die gelbe Störungs LED. Wie kann ich herausfinden ob es evtl. Kabelbruch ist, bzw. welcher der 4 parallel geschalteten Melder defekt ist? Kann man an den Klemmen der Melder ggfs, eine ohmische Messung machen oder muß mit Prüfspannung der Melder durchgecheckt werden? Ich gehe davon aus dass für den Brandfall, der Melder niederohmig wird.

Über jeden Hinweis wäre ich dankbar!

Viele Grüße von Freddy
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
29-03-2019, 20:45
Beitrag: #2
RE: ESSER 2001 Störung bei Meldegruppe 2
Hallo
Wenn alles passt musst du 10k Ohm zwischen den zwei Drähten die auf der Zentrale angeschlossen sind messen können. Drähte dazu abklemmen.
Melder entfernen, und vom zweit letzten Melder zurück zur Zentrale Melder für Melder durch messen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
30-03-2019, 09:28
Beitrag: #3
RE: ESSER 2001 Störung bei Meldegruppe 2
der 4 parallel....

Da Du nichts über den Meldersockel schreibst...
Die Melder werden aber in Reihe geschaltet und nicht parallel.
Anschluss bzw. Polarität beachten.

An sonsten testen, so wie Obama schreibt.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
30-03-2019, 10:28
Beitrag: #4
RE: ESSER 2001 Störung bei Meldegruppe 2
Erst mal vielen Dank für die Antworten! Oke durchmessen werde ich machen, laut Install. Anleitung sollen ja jeweils am letzten Melder ein Widerstand von 10kOhm (parallel oder in Reihe?) geschaltet werden.
Lt. Install. Anleitung sind die Melder alle parallel geschaltet.

Obma: Vorgehensweise der Messung ist mir noch nicht ganz klar. An der Anlage die zwei Adern abklemmen ok. Danach auch jeden Melder abklemmen und den Widerstand an den Melderlemmen messen? Oder die Kabel die zur Anlage gehen und die dort befindlichen Kabel abgeklemmt lassen? Da die insgesamt 4 Melder sich verteilt auf 2 Etagen in einem Gästehaus auf der anderen Straßenseite befinden weiß ich zudem nicht welcher Melder der letzte ist. Danke für Info!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
30-03-2019, 13:02
Beitrag: #5
RE: ESSER 2001 Störung bei Meldegruppe 2
Mach mal ein Foto vom Sockel und dessen Anschluss.
Es gibt ja verschieden Sockel bzw. Zusatzplatinen für die 9000 Serie.

Der letzte Melder ist der, wo der Widerstand sitzt.
Ist ja bei 4 Meldern überschaubar.

Du hast aber doch nicht diese 761963 Melder oder?
Das währen dann ja OTI-Multisensormelder Serie 9100.

   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
30-03-2019, 18:35
Beitrag: #6
RE: ESSER 2001 Störung bei Meldegruppe 2
Hallo Escape,
das ist ja phänomenal was ich hier für tolle Leute treffen darf!
Also, es sind Melder TYP 761362 ohne ESK verbaut. Der Sockel sieht in etwa so wie auf deinem Foto aus. Ich werde deinem Vorschlag folgen und ein Foto der Sockel machen. Bin aber ein paar Tage weg. Ich meld mich zurück schnellstmöglich. Schonmal vielen vielen Dank bis dahin! Schönes Wochenende von Freddy
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Esser P2428 AaronK 2 984 24-12-2023 12:53
Letzter Beitrag: AaronK
  Wiederinbetriebnahme Esser 5005 Bullcommander 15 1.176 17-10-2023 20:52
Letzter Beitrag: Martina H.
  Konfiguration Esser 5006 / IQ8 Frank Sauer 4 856 27-09-2023 18:13
Letzter Beitrag: Frank Sauer
  Esser Tools 8000 und Win 11 Oliverb 9 1.876 05-08-2023 19:06
Letzter Beitrag: diet59
  Esser IQ8 Nexus345 9 4.249 08-02-2021 19:51
Letzter Beitrag: obma
  (Gelöst) Akku Störung lolaxgmxde 72 24.318 04-12-2020 11:19
Letzter Beitrag: kapa
  Meldegruppe deaktivieren bei Effeff 50-M5 Anlage Patzke 3 2.773 20-11-2020 21:34
Letzter Beitrag: Seatiger
  Bewegungsmelderersatz Esser Mini ISO 100 Esserfan 3 1.864 16-09-2020 16:52
Letzter Beitrag: peteralarm
  Störung bei Effeff 100AB 8Plus Anlage gluema 36 17.646 27-09-2019 19:14
Letzter Beitrag: Martina H.
  Esser flex mit Funk (getaway) Ringe (DKM und RM) Andy1981ol 0 1.844 18-06-2019 06:04
Letzter Beitrag: Andy1981ol